00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压打多少压
消防
试压压力要
多少
?
答:
这个根据规范要求的 2.4.2 压力
管道
水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P 球墨铸铁管>0.5 P+0.5 钢丝网骨架...
消防管道
试
压多少
压力?
答:
对于生活给水和
消防
给水
管道
,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防管道
工作压力是
多少
答:
打气
打几个
压力啊【提问】室内
消防
给水采用临时或高压给水系统,当室内消防用水量到了较大值时,它的水压必须要满足室内消防设备较高与较低需求。并且在生活中消防用水量到较大值时,室外低压给水
管道
水压不能小于0.10MPa。水力试验点要设置在管网较低点。到了试验压力以后必须先要保压30分钟,管网无...
室外
消防
一般
打几
公斤压力?
答:
1、
消防管道
的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa;2、“机械加工厂的 消火栓进水管道压力是
多少
”应该是市政供水0.4~0.6Mpa;3、"消火栓进水管道"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。"消防"即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与...
消防管道
试压要
打多少
公斤?
答:
压力
管道
水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。表12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。水压严密性试验...
消防
室内外
管道
压力规范要求
答:
消防管道
标准工作压力 设计工作压力可能为1.4MPa,也有可能为1.2,1.0都是有可能的规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以...
消防管道
的水压有多大?相当于多高的水柱???
答:
消防管道
的水压按照最不利点,建筑最低点到最高点的高程+管道阀门损失(按照高程的25-30%估算),你可以按照给排水设计规范消防那一张的要求设计,一般是0.1Mpa(1公斤)相当于10米水压
消防管
早上8点
打压
好8.9个压,到晚上7点,只有7.9个压了,正常吗
答:
正常,这个是
管道
存有气体逐渐溶解于水导致的压力下降。
消防
泵
管道
压力标准是
多少
答:
公共
消防
栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m,其它建筑,不宜小于7.0m。消防泵
管道
使用...
消防
水压标准
多少
公斤消防水压标准是多少
答:
4、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于1公斤。《
消防
给水及消火栓系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大...