00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压打多少压
消防管道
严密性试验压力为
多少
有什么规范吗
答:
钢管压力
管道
水压强度试验的试验压力应系统工作压力1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...
水泥砂浆配合比
消防管道
打完压需要挺多长时间
答:
如下:1、根据设计给出的试验压力进行
打压
,一般
消防
管网的打压压力不超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了
管
网上的阀门承受不了。打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;2、打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格。
你好,刚装好
消防
地
管
,打了8.5公斤压,前四小时压力没下降,24小时后降了...
答:
正常。按照规范要求的是
消防管道
试验压力最小需要14公斤压力,保持30分钟以上,然后降压到工作压力24小时不渗不漏为合格。后面压力是除是因为,管道试压充水没有放气,过段时间管道的空气逐渐溶解与水,导致的。
消防管道
试压要
打多少
公斤
答:
1、对于生活给水和
消防
给水
管道
,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
请问
消防管道
的气体
打压
实验怎么做?能写一个比较详细的步骤吗?_百度知 ...
答:
一.
消防
气体管道依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b.
管道打压
试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa 持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
消防打压
一般
多少
公斤
答:
消防打压
一般1公斤以上。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(不小于0点10压强),需从室外地面算...
消防
喷淋
打多少
压力
答:
2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002,4.1.1条款适用于工作压力不超过1.0MPa的室内给水和消火栓系统
管道
安装工程的质量检验和验收。4. 4.2.1条款规定,室内给水管道的水压试验应满足设计要求。
消防
水网
打压
多长时间?压力
多少
?那个规范?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《给水排水
管道
工程施工及验收规范》...
消防
试压一般
打压多少
?
答:
这个需要根据具体的
管道
材质和工作压力。一般钢管要求试验压力是工作压力的1.5倍。且最小实验压力不小于1.4mpa,工作压力超过1.0mpa的。实验压力是工作压力,加0.5mpa。钢丝管骨架复合管的实验压力要求的是基本上是一样的。不过最低实验压力不小于0.8m pa。同样球墨铸铁管也有单独压力要求。
消防管道
试
压多少
公斤
答:
16公斤。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》查询显示,普通的
消防管道
在进行
打压
试验时,压力不得大于1.6MPa,也就是说其压力不得大于16公斤。压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。