00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压验收标准
消防管道
施工的
规范
要求是什么?
答:
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合
标准
的异径管接头和管件。(5)有关
消防管道
连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(...
地上室外消火栓的
验收标准
是什么
答:
2.1.1 图纸、资料的审查 (1)初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图;(2)水泵、室外消火栓、
消防
水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书;(3)隐蔽工程的施工
验收
记录、管道通水冲洗记录;(4)
管道打压
试验记录;
管道试压
的压力(P1)要视系统设计压力(P2)的大小而定,当系统...
消防管道试压
可分为哪几段进行?
答:
消防管道试压
可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4...
消防管
压槽多深为
标准
答:
沟槽
管道
沟槽深度按照国家
标准
DN80-DN150都是2.16mm的深度。
消防
水泵的出水管上安装的压力表有何要求
答:
消防
水泵出水干管上压力开关压力值如何计算 低压压力开关的水箱的水没有或者一半后直接启泵的,所以是水箱自流稳压的压力稍低点。是否所有企业消防水泵都要配置压力表 消防水泵进口 真空压力表,出口压力表。这都必须的啊。最基本的。没这,示为违规。消防不合格。
规范
名文规定的 消防水泵出水阀安装...
消防管道
安装
规范
答:
5.
管道
的安装应符合国家和地方
消防
法规的要求,管道应标明管道名称、管道编号、管道流向等信息,并设置消防标志。6.管道的安装应符合相关的消防设计要求,管道应设置阀门、水泵、水箱等设备,以确保消防系统的正常运行。7.管道的安装应进行
验收
,验收合格后方可投入使用,管道的维护和保养应按照规定进行。
消防管道
安装
验收规范
标准
答:
没有这种规范的。相关的
消防管道
都是各个系统的单独规范,如喷淋施工及
验收规范
的管道部分和消防给水及消火栓技术规范要求的管道部分的,气体灭火施工及验收规范的管道部分和自动水炮施工及验收规范的管道部分等,没有统一的。都是根据各个系统功能类型单独要求的。
消防管道
壁厚国家
标准
答:
5点75毫米、4点50毫米等。根据查询杰瑞网络得知,
消防管道
壁厚
验收规范
:DN200镀锌钢管国标壁厚5点75毫米,DN150镀锌钢管国标壁厚4点50毫米,DN100镀锌钢管国标壁厚4毫米,DN80镀锌钢管国标壁厚4毫米,DN65镀锌钢管国标壁厚3点75毫米,DN50镀锌钢管国标壁厚3点50毫米,DN40镀锌钢管国标壁厚3点50毫米。
消防管道
的气体
打压
实验怎么做
答:
气压试验比水压试验危险程度高,一般设计压力小于0.6MP或由于
管道
介质类型的需要必须使用气体作为试验介质的除外。若风险较高需将方案报建设单位审批后进行,
试压
过程如下:1、管道及相关支架安装已完成,经监理
验收
合格允许试压。2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。3、...
消防管道
怎么
验收
?
答:
找当地的
消防
调试单位调试,然后再找消防部门
验收
。
<涓婁竴椤