00问答网
所有问题
当前搜索:
管道严密性试验压力
严密性试验
和强度试验的区别
答:
1、试验对象不同。
严密性试验
一般是针对煤气
管道
和设备在投产前所进行的打压试漏过程,验证管道或容器的气密性,保证安全生产的措施。而强度试验一般是针对某种材料,测定其屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标。2、试验方法不同。严密性试验一般是对管道或容器内充入一定
压力
的氮气,检验其保持压力时间;...
管道严密性试验压力
是设计压力的多少倍
答:
GB50235-1997 第7.5.5条:输送剧毒流体、 有毒流体、 可燃流体的
管道
必须进行泄漏性试验。泄漏性试验应按下列规定进行:7.5.5.1 泄漏性试验应在
压力试验
合格后进行,试验介质宜采用空气。7.5.5.2泄漏
性试验压力
应为设计压力。7.5.5.3泄漏性试验可结合试车工作,一并进行。7.5.5.4泄漏性试验...
管道
系统、强度和
严密性试验
记录中,设计
压力
和工作压力是一回事吗...
答:
不是,设计
压力
是指设定的压力容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不得低于工作压力。实际计算时可按《压力容器安全技术监察规程》等有关规定来确定相应的设计压力。工作压力是指因工作负担过重、变换生产岗位、工作责任过大或改变等对人产生的压力,工作压力是当前全球性的...
供热
管道严密性试验
介质是什么?
答:
供热
管道严密性试验
介质是水。为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。标准 (1)室内或厂房内部的管道和设备的
试验压力
为煤气计算压力加15kPa,但不少于...
为什么
管道严密性试验
的压力不能一直保持在强度
试验压力
下进行!_百度...
答:
非常高兴能够与您一起探讨这个问题。强度试验是短时间的超过设计压力,是接近材料强度极限的试验。而
管道严密性试验
,是等于设计压力(有1.5倍左右的强度余量)。所有设计规范都是规定符合以下要求认为合格:按短时间强度试验,长时间气密试验。当然一直保持在强度
试验压力
下进行也是有可能的。
在
管道严密性试验
记录表中修正
压力
降(Pa)填多少为合格
答:
按照国家或者行业测量密封性合格与否的相关方法。在测试
压力
下,耐压5-10分钟后,在下一个5分钟内,压力降不超过测试压力的5%-10%就算合格。具体情况还需具体分析,回复仅供参考、
消防
管道
试压属于
严密性试验
还是强度试验?
答:
\x0d\x0a6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到
试验压力
后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。\x0d\x0a6.2.3 水压
严密性试验
应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计...
市政燃气
管道
气密
性试验
能用水作为介质吗?设计
压力
1.6MPa
答:
设计
压力
1.6MPa,进行气密性实验室,应该用水做实验,规范上说实验压力大于0.8MPa的宜选用水做实验,为了实验的安全,应用水做实验。但要考虑怎么把水排出的问题,最好是通球
氧气
管道
试压
压力
为设计压力的多少倍
答:
二、使用气压做
管道严密性试验
时,应在气压强度试验以后进行。气压试验的一般规定: (1)用于试验氧气管道的应是无油质的空气。 (2)气压试验前,应对管道及管路附件的耐压强度进行验算,验算时采用的安全系数不得小于2.5。气压强度
试验压力
为设计压力的1.15倍,真空管道为0.2MPa。 (3)...
空调冷冻、冷却水
管道
采用耐压塑料管时,强度
试验压力
按下列方法确定...
答:
【答案】:D 本题考查的是水系统
管道
安装施工技术要求。各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;
严密性试验压力
应为1.15倍的设计工作压力。