00问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器的中性点必须接地
对于无论在
自耦变压器的
中压侧还是在高压侧装设避雷器的作用,描述错误...
答:
【答案】:B、C、D 自耦变压器过电压防护措施包括高中压出口端设避雷器以及
自耦变压器中性点必须接地
或经小电抗接地。
自耦变压器
与普通变压器有什么不同?
答:
自耦变的短路电抗X自是普通
变压器的
短路电抗X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于
自耦变压器中性点必须接地
,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
三相
自耦变压器
视频时间 01:10
电力系统
中性点
为何种运行方式时主变才能采用
自耦
变, 为什么
答:
不是中性点的运行方式决定主变是否采用
自耦变压器
。发电厂主变采用自耦变是取决于升压站有两个不同的电压等级,使用自耦变比三圈变投资小,既起到主变升压作用,有起到两个系统的联络作用。我国常见的110kv220kv都是中性点直接
接地
系统,并不是每一台
变压器的中性点
都接地,但是自耦变的中性点是固定...
自耦变压器的
优缺点?
答:
二、在电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:1)使电力系统短路电流增加。由于
自耦变压器的
高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器
中性点必须
直接
接地
,...
启动控制柜
中
为什么使用
自耦变压器
锦泰恒
答:
4.若
自耦变压器的
第三绕组,其第三绕组占用公共绕组容量。影响自耦变压器运行方式和交换容量。5.由于自耦变压器
中性点必须接地
,使继电保护的整定和配置复杂化。6.自耦变压器体积小,质量轻,便于运输,造价低。通过以上自耦变压器与普通变压器的比较,自耦变压器的特点足以满足给排水、消防等的控制作用。
变压器中性点接地
方式的安排一般如何考虑?
答:
、将另一台中性点不
接地变压器
直接接地。若不能保持不同母线上各有一个
接地点
时 ,作为特殊运行方式处理。(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点
接地变压 器
台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。(5)
自耦变压器
和绝缘有要求的变压器
中性点必须
直接接地...
变压器中性点接地
方式的安排一般如何考虑?
答:
将另一台中性点不
接地变压器
直接接地。若不能保持不同母线上各有一个
接地点
时,作为特殊运行方式处理。(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。(5)
自耦变压器
和绝缘有要求的变压器
中性点必须
直接接地运行。
自耦变压器自耦变压器
优缺点大讲堂
答:
在电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:1.使电力系统短路电流增加 由于
自耦变压器的
高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器
中性点必须
直接
接地
,所以将...
自耦变压器
有什么特点自耦变压器计算注意事项
答:
在电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:1)使电力系统短路电流增加。由于
自耦变压器的
高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显着增加。又由于自耦变压器
中性点必须
直接
接地
,...
<涓婁竴椤