00问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器的中性点必须接地
自耦变压器
是否可以代替普通三绕组主变压器
答:
自耦变压器
在功能上将和普通的变压器没有什么区别,但是自耦变压器由于原边和副边有电的联系,所以抗短路能力较差,另外自耦变压器中心
点必须接地
,其他的如果参数若匹配,可以替代普通的变压器使用
什么是
自耦变压器
?
答:
4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于自耦变压器
中性点必须接地
,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。问题四:
自耦变压器的
作用是什么呢? 自耦变压器是指它的绕组一部分是高压边和低压边...
两绕组
自耦变压器
可用于220/11KV系统(对还是错)
答:
错。一般自耦变压器用于一二次侧电压比不大的情况下,
自耦变压器的
优点就是节约材料,具有明显的经济效益且变比越小经济效益越显著。但自耦变压器在使用上具有缺陷,如
中性点必须
死
接地
,线端必须加装避雷器。上述变压器的变比很大,220/11=20,效益系数为 (1-1/20)=0.95, 也就是做成自耦式理论...
自耦
降压启动的整定电流
答:
4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于
自耦变压器中性点必须接地
,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。 本回答由健康生活分类达人 李玉全推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 1 ...
自耦变压器
干吗的??
答:
自耦变的短路电抗X自是普通
变压器的
短路电抗X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于
自耦变压器中性点必须接地
,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
变压器中性点的接地
方式有几种?各有何特点?
答:
若不能保持不同母线上各有一个
接地点
时 ,作为特殊执行方式处理。 (4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点
接地变压 器
台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。 (5)
自耦变压器
和绝缘有要求的变压器
中性点必须
直接接地执行。
变压器
15+15是
答:
3、由于自耦 变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生 绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于
自耦变压器中性点必须接地
,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
自耦变压器
漏磁通比普通变压器大还是小?
答:
比普通
变压器
小
自耦变压器
没有零线
答:
三相
自耦变压器
同一相的高压、低压线圈在电气上是有联系的.也就是他们有公共的接点.这样的话,输入端(高压)与输出端(低压)的中性点是同一个.输入端
的中性点接地
,输出端的中性点也接地了.他不像普通两线圈变压器,高压线圈与低压线圈在电气是没有关系的.至于,你所说的输出端零线与火线之间的电压...
什么叫做
自耦变压器
?
答:
缺点 在电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:1)使电力系统短路电流增加。由于
自耦变压器的
高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器
中性点必须
直接
接地
,...
<涓婁竴椤