电力安全知识竞赛题
答:
40.对于因平行或邻近带电设备,导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么安全措施? 答:应加装接地线或工作人员使用个人保安线。 41.装拆设接地线应按什么顺序进行? 答:
装设接地线应先接接地端
,
后接导体端
,拆接地线的顺序与此相反。 42.对装、拆接地线工作有什么要求? 答:装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴...
设备系统停电检修时!那此地点应
装设接地线
答:
(2)装设接地线前必须先验电。装设接地线应使用绝缘棒。绝缘棒握手部分应做出明显标识。(3)
装设接地线应先接接地端
,
后接导体端
,接地线应接触良好,连接可靠。装设过程中,人体不得碰触接地线或未接地的导线。(4)在打接地桩时,要保证接地质量,能借地体快速疏通事故大电流。严禁使用其它金属线...
装设接地线
制度的内容及注意事项有哪些?
答:
(8)接地线与检修部分之间不得连接开关或熔断器。(9)
装设接地线必须先接接地端
,后接已停电的带电端;拆地线时,先拆已停电的带电端,后拆接地端;装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。(10)接地线应用多股软铜
导线
,其截面应符合短路电流热稳定的要求,最小截面积不应小于25mm。其
线端必须
使用...
10KV高压
接地
封
线设置
作业指导书
答:
(1)严禁不经验电就设置接地封线。(2)工作许可人验电、设置接地封线必须戴绝缘手套。(3)有感应电压发映的停电线路应加挂接地封线。(4)
装设接地线应
接触良好,
必须先接接地端
,
后接导体端
。同杆架设的多层电力线路同时挂接地线时,应先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层。拆除接地线的顺序与此相反...
电气设备上安全工作的组织措施、技术措施是什么?
答:
⒊工作监护制度:工作现场必须有一人对所有工作人员的工作进行监护。 ⒋工作间断、转移和终结制度:工作间断时,工作班人员从工作现场撤出后仍由工作负责人监护。 二、保证安全的技术措施。 ⒈停电:断开开关。 ⒉验电:必须用电压等级相同而且合格的验电器。 ⒊装设接地线:
装设接地线必须先接接地端
,
后接导体端
;拆接地...
请问地线的接法和做法,如何正确
安装地线
。
答:
3、
接地线应
可靠安装,不得侵入限界,要有防风摆措施。4、 必须妥善保管地线、验电器,每次作业前检查试用,保证在使用时性能良好 。与工区材料员共同对地线的绝缘杆进行绝 缘遥测试验( 2500V 兆欧表),测试其有效绝缘部分的绝缘电阻。自检时具有声、光等信号显示。钢轨打磨除锈彻底,
接地 端
连接...
电气运行人员应注意做好哪些工作?
答:
8、在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,
应设置
三相合一的接地端。9、
装设接地线应先接接地端
,
后接导体端
,...
在室内高压设备上工作应如何停电维修?
答:
止步,高压危险!”的警告牌。此项警告牌在值班人员的监护下,由工作人员悬挂。在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的警告牌。在邻近其他可能误登的构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、
接地线
和警告牌。
如何
安装地线
?
答:
对装拆接地线操作的要求 装拆接地线时,应按操作票的程序进行。
装设接地线必须
由两人进行,
必须先接接地端
,
后接导体端
,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆的接地线均应与操作票上所注明的确切地点和编号一致。在装设接地线前,应验证确无电压后才能实施;在合闸...
电力线路登杆作业应做好哪些安全措施?
答:
递完料具后,要离开电杆3m以外。4、紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时
导线
下方不得有人。终端紧线时反方向
应设置
临时拉线。5、架线时在线路的每2—3km处,应设一次临时
接地线
,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。