答:
西门子
的定时器采用S5T定时器和IEC标准定时器,不像另外
PLC的
地方,是更大程度上让用户不用去记定时器号了,可以用MS、S、M做单位自行
设定
定时精度,包括西门子200都要记定时器号,而300就不用了,只需要记住时间单位。 定时器与计数器的数量取决于CPU型号,定时器与计数器是
plc的
重要编程元件,用于产生各种控制需要的时...
西门子PLC
300在现场调试时发现的一些问题,现场情况是仪表(红润仪表等标 ...
答:
延长看门狗程序的办法是在
西门子PLC
硬件配置里面,CPU的属性---周期/时钟存储器---
扫描周期
监控时间里面
设置
,最大设置已经说了,6000ms OB100是暖启动组织块,在暖启动时运行且只运行一次。建议:从超过300毫秒的扫描周期看,虽然我不太知道你的cpu型号,但是我觉得你的编程应该出了问题,应该是循环或者...
西门子PLC
编程时,First_scan_On是什么意义?
答:
First_scan_On指的是特殊继电器SM0.1,这个继电器在
PLC
上电运行时,第一个
扫描周期
为ON,其余时候全为OFF。可以用它上电初始化程序。望采纳。。。
西门子PLC
的模拟量输入。每个
扫描周期
都读一次模拟量会不会对模块的寿 ...
答:
这种电子产品,应该不会单凭他用的频率高就判断使用寿命的,主要还是看有没有符合他的接受信号范围吧,
扫描周期
这种是不会影响的。模拟量模块的扫描和CPU是否读数是没有关系的。
西门子plc的
sm0.0是什么意思?
答:
西门子特殊存储器(SM)标志位:SM0.0-PLC上电运行时,该位始终为1(始终为ON)。SM0.1-该位在首次
扫描
时为1,用途之一是调用初始化子程序。SM0.1、SM0.0是这两个是
西门子PLC
的特殊存储器。SM0.0:上电后该位始终为1;SM0.1:该位在首次扫描时为1,然后为0,用途之一是调用初始化子程序...
200
PLC
,4.4 K字节的程序容量,
扫描周期
大概是多少
答:
200
PLC
,4.4K字节的程序容量,
扫描周期
大概是多少啊?答:大概是200多毫秒。在编程软件,连机的情况下,点击PLC--信息里查看,有扫描周期时间。如果程序出现大量的运算,PID等,逻辑性强的话,扫描周期更长了。如果换成步数,大概是多少步啊?答:如果把
西门子
的4.4K的容量对比三菱的步的话,也是在...
西门子
S7 200
PLC
置位问题?
答:
你这程序不对。置位复位指令你还没弄清楚,在你第一个
扫描周期
,是复位状态。 在每一个扫描周期,程序是从上往下,从左往右扫描。首次开始扫描,s2.0接通,q0.0置位, 同时t37开始记时 8s后 t37接通,继续往下扫描,Q0.0复位,T37断开。扫描结束后继续第二个周期,Q0.0马上置位了。
西门子PLC
,我在用移位指令时,我将移位次数设为3,但我的开关只接通一次就...
答:
使用移位指令,你的开关一直接通,每次
扫描周期PLC
就会执行一次。虽然可能你的接通时间很短,但是
PLC在
这个时间段内可能已经执行了好几次你的程序。所以会造成你所说的现象。要想你接通一次执行一次,请在程序内的开关触点后面添加沿指令(上升沿or下降沿)。
在
西门子PLC
中“来自通讯的
扫描周期
负载”是什么意思?
答:
每次通讯从开始读些到读写完成所要占用整个
扫描周期
的百分比
哪位大神能讲解一下,
西门子plc
波形图是怎么画的?
答:
0常开触点也不导通,Q0.0为依然OFF状态。所以这里画出M0.0和M0.1为OFF了,Q0.0仍为OFF。后面的
扫描周期
均是如此。直到I0.0再次由OFF变成ON,和最开始的就一样了,如此的循环。做到了单键启停。这个就是按照扫描周期和
PLC的
从上到下,从左到右执行的这个性质,进行的分析。