,看图。number是,循环输出12345 ? 还是循环输出1234...
答:
但是这个程序有点小问题,clock-1s是1秒周期的时钟脉冲,它是0.5s为ON,0.5s为OFF的。在为ON的这0.5s里,会运行多个
扫描周期
,每个扫描周期都会执行一次ADD指令,那么NUMBER就会飞快的1-4来回变换。并不是1s变化一个数的。因此clock-1s后面应该加一个上升沿或者下降沿指令。望采纳。。。
西门子PLC
的问题
答:
在子程序中你把I0.0串到定时器前面。不就可以做到I0.0断开时候定时器全都停止工作了么!途中定时器上的M点是你自己所需要增加的限制条件。
西门子
S7200,
PLC
内部每间隔三分钟存储一个数据与当前值进行比较。如何实...
答:
如图所示,T37是一个3分钟循环计时,T37计时到了,当VD28等于VD32时,M0.1置位,当VD28不等于VD32时,M0.1复位,然后将VD28的值赋值给VD32,下一次T37到同时,就是3分钟前的VD28的值(即VD32的值)与现在VD28的值比较。这个你要考虑到
PLC的
执行顺序,和
扫描周期
,而且MOV不能放到比较前面,...
西门子PLC
程序中
设置
模拟量滤波,有个选项是弱(四个
周期
),想问一下四...
答:
没错,指的是4个采样
周期
,每个采样周期得到一个数据,然后进行平均值计算,计算的结果作为数据赋值给AIW。滤波周期越大,数据越更新越慢,但是数据越平稳,抗干扰能力越强。望采纳。。。
西门子PLC
定时器分辨率怎么选择
答:
在每个
扫描周期
的开始会将一个扫描累计的时间间隔加到定时器当前值上。对于分辨率为100 ms的定时器,在执行指令时对定时器位和当前值进行更新;因此,确保在每个扫描周期内,程序仅为100毫秒的定时器执行一次指令,以便使定时器保持正确计时。
西门子PLC
定时器有三种:1、打开延迟定时器:当使能输入接通时,...
西门子PLC
中PIW与IW的区别?
答:
在
西门子PLC
中,有两个重要的概念,即输入输出映像区(IW)和过程通道(PIW、PQW)。IW和QW主要用于处理数字量输入输出,它们的工作原理是每个
PLC扫描周期
结束后,对映像区中的数据进行一次更新,这意味着其操作受扫描周期的严格控制,每周期仅进行一次输入和输出。相比之下,PIW和PQW作为过程通道,其...
西门子
200
PLC
中AIW0表示什么?
答:
PLC将模拟量值(如温度或电压)转换成1个字长(16位)的数字量。可以用区域标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址来存取这些值。EM235是
西门子PLC
模拟量扩展模块,4入1出,多种量程
设置
,通过内部DIP开关可设为量程0---5V,四个模入通道分别在程序中对应Aiw0、Aiw2、Aiw4、Aiw6(当然是在上游...
怎样在
西门子PLC
内
设置
1S的时钟的闪动
答:
为您推荐: 西门子官网
西门子plc
型号及价格 西门子冰箱 时钟 西门子读取 西门子微波炉时钟 西门子 时钟存储器 西门子触发 西门子时钟脉冲 西门子冰箱报警 西门子洗衣机说明书 其他类似问题2011-02-14 西门子plc怎样
设置
时钟 2014-11-13
西门子PLC
用定时器设置通电一秒闪烁的梯形图或则指令表 2014-09-07...
西门子
系列
PLC
,定时器预设值端(PT)的预设值是如何
设定
的?
答:
为您推荐:
西门子plc
s7-200实例 西门子官网 西门子系统定时器 西门子定时器参数 西门子定时器 局部 西门子定时器的写法 定时器 编号 西门子定时段 plc定时器包括 定时器预设值PT 其他类似问题2013-04-19 S7-200PLC定时器预设值PT的
设定
怎么用VW4200表... 2015-04-03
西门子PLC
200接通延时定时器的...
西门子PLC
编程中MUL-R,是什么意思?
答:
MUL是乘法的意思,R是浮点数的意思。浮点数在
西门子PLC
中指带小数点的数。所以MUL-R就是浮点数的乘法。当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个
扫描周期
。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。