00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器引下线要求
避雷器
的安装标准?
答:
MOA接地线应接至配变外壳,MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将
避雷器
的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。严格按照规程
要求
定期检修试验,定期对MOA进行绝缘电阻测量和...
防雷装置主要有哪三部分?
答:
2.
引下线
:将雷电电流从接闪
器引
至接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀性和热稳定性的
要求
。3.接地装置:它是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地释放雷电流,以限制防雷装置对大地的电压过高。除独立
避雷针
外,防雷接地装置在接地电阻满足要求的前提下,可与其他接地装置共用...
防雷接地装置防跨步电压的做法有哪些?
答:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带(网)、架空地 线及
避雷器
等。2)
引下线
:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(极):埋入土中并直接...
防雷装置包括哪三部分
答:
2.
引下线
:将雷电电流从接闪
器引
至接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀性和热稳定性的
要求
。3.接地装置:它是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地释放雷电流,以限制防雷装置对大地的电压过高。除独立
避雷针
外,防雷接地装置在接地电阻满足要求的前提下,可与其他接地装置共用...
避雷器
接地
引下线
为什么越短越好
答:
避雷器
接地
引下线
越短越好,道理很简单,导线越长,其等效的电感越大,电感越大,感抗越大,感抗最大的特点是抑制不准电流的突变。而恰恰相反,雷电的时间很短,突变的电流很大,当导线越短相对于泄放到大地的电阻就越小了。
一二三类防雷建筑物的接地电阻
要求
分别是多少
答:
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体
要求
确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。一、二类防雷建筑物每根
引下线
接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立
避雷针
、架空
避雷线
或架空...
建筑安装工程
避雷
接地系统三类防雷在规范中是否明确多少米以上设均压...
答:
6米一圈,超过60m以上的上部距顶部的20%部分设置均压环,并且对突出物做相对应的防直击雷措施。《建筑物防雷设计规范》中有明确规定,2类防雷接地是45米开始做。1类防雷接地是30米开始做。根据GB/T 21714.3-2015/IEC62305-3:2010《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》E.6.2.1条,...
请问钢结构厂房的接地应该怎么做呢
答:
金属屋面周边每隔18~24m应采用
引下线
接地一次,各支柱处应至少设一根引下线。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。独立
避雷针
的杆塔、架空
避雷线
的...
避雷器
接地
引下线
为什么越短越好
答:
电线是有电阻的,电线越长电阻就越大。雷电的电流是非常大的,如果电线的阻值很大会影响电流通过的,甚至烧断,那就起不到
避雷
作用了。
电气设备接地有何
要求
?
答:
③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继电保护另有
要求
时除外)。④ 室内外配电装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和金属支架。⑥ 安装在配电线路杆塔上的电气设备,如
避雷器
、保护间隙、熔断器、电容器等金属外壳和钢筋混凝土杆塔等。2、不...