避雷器引下线要求
避雷
接地焊接对电焊条有
要求
吗
答:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带(网)、架空地 线及
避雷器
等。2)
引下线
:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(极):埋入土中并直接...
避雷器
等防雷设备一般需要在什么地方安装啊?
答:
避雷器
连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流...
什么是
避雷
装置,它有几部分组成?(越详细越好)
答:
一般将建筑物的避雷装置分为两大类——外部避雷装置和内部避雷装置。外部避雷装置由接闪器、
引下线
和接地装置组成,即传统的避雷装置。内部避雷装置主要用来减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,避止雷击电磁脉冲可能造成的危害。(1)
避雷针
...
防雷接地扁铁的焊接长度是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无
要求
时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
避雷引下线
电渣压力焊方是否要焊跨接?
答:
避雷引下线
的柱子钢筋采用电渣压力时,柱子钢筋的连接焊点处不需要再焊跨接线,因为焊接点无论是机械性能还是电气性能均能满足避雷中关于截面和电阻
要求
。
什么时候需要用防雷预埋件?
答:
为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:①雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带、架空地线及
避雷器
等。②接地线(
引下线
):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。③接地装置:接地线和接地体的总和。
防雷的保护措施主要有什么?
答:
避雷针
、
避雷线
、避雷网、避雷带、
避雷器
都是通常采用的防雷装置。一个完整的防雷装置包括接闪器、
引下线
和接地装置。上述的针、线、网、带都是接闪器。而避雷器是一种专门的防雷设备。避雷针 装设避雷针是防止直击雷的有效办法。避雷针可以用来保护露天变配电装置和电力线路,也可以用来保护建筑物和...
除独立
避雷针
之外在接地电阻满足
要求
的前提下防雷接地装置可以和其它...
答:
除独立
避雷针
之外,在接地电阻满足
要求
的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。
输电线路防雷措施【输电线路防雷技术的探讨】
答:
c.降低杆塔接地电阻,还需要确保架空地线、接地
引下线
、地网相互之间的良好连接。 2.4安装
避雷器
避雷线
的架设在一定程度上降低了导线上的感应过电压,但不是完全消除,这就
要求
安装避雷器来将雷电流泄放到大地,从而限制过电压,保障输电线路及设备的安全。 2.5装设自动重合闸装置 由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数...
高层二类建筑45米以下部分防雷需要焊接均压环吗?
答:
第3.3.10 条 高度超过45m 的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护 措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5 条的
要求
;二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置
引下线
;三、应将45m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷...