楼房顶四周焊不锈钢作
避雷
如何
接地
答:
在地面上1.7m至地面下0.5m处的
引下线
要采用钢管等保护措施。当建筑物已有防雷
接地
系统时,
避雷针
和天线竖杆的接地与建筑物的防雷接地系统共地连接;当建筑物无专门的防雷接地可利用时,应设置专门的接地装置。防直击雷接地装置的冲击接地电阻应小于4Ω。接地体可采用50mm×5mm的角钢或直径为50mm、壁厚约4mm的钢管...
挂
接地线
应遵守哪些原则
答:
1、 联合接地装置及保护接地装置应该分开设置。由于场地限制室外接地体不便分开时,可设计为合设接地装置。2、 当通信机房为高层建筑,其通信接地与以钢筋作泄流
引下线
的房屋
避雷接地
合设接地时,通信接地应在室外与房屋避雷接地的地网牢固焊接;此时所有通信外线一律采用地下方式引入,并要安装避雷设备;...
YH5WZ-17/45型号的
避雷器
型号含义请大师解释?
答:
1、YH表示复合外套 2、5表示标称放电电流 3、w表示无间隙 4、z表示该
避雷器
的使用场所为电站 5、17表示避雷器的额定电压 6、45表示该避雷器在5ka的标称放电电流下的残压值。
配电房内高低压柜体之间的间距和到墙体的距离在规定中是多少?_百度知 ...
答:
净距离不小于2米。在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,
接地
是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。
请问什么规范或者条例有明文规定要求变压器必须安装护栏,我想查查具体...
答:
4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内;5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:≮16mm2;钢线:≮25mm2:钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮4mm;6)阀型
避雷器接地引下线
与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接...
防雷类别如何划分
答:
第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身...
接地
装置价格参考
答:
防雷
接地
是为了消除过电压危险影响而设的接地,如
避雷针
、
避雷线
和
避雷器
的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆...
雷雨天低楼层使用电器有影响吗?
答:
太阳能热水器:即便是许多太阳能热水器的厂商都宣称自己的产品具有“防雷”功能,但由于这类产品长期在户外工作,使用一段时间后难免会出现一些无法预料的情况。因此,在安装时一定要做好防雷装置(包括
避雷针
、带、
引下线
、
接地
装置),并对电源部分进行避雷处理。不过,即便如此,我们也建议大家在户外雷电...
急急急!!!移动通信终端方面的
答:
除此之外一个非常重要的问题就是将基站的工作接地与室外
避雷器接地
在基站地网上的引接点分开焊接,这样可以大大降低基站工作接地母排的电压浪涌幅值。众所周知,雷电电流沿地网泄放时,在避雷器
引下线
与地网连接点附近土壤内形成一个强电位场,距离越近电压越高。将基站工作接地与室外避雷器接地分开,可以大大降低基站的...
变压器的巡视有那些规定。
答:
④各组冷却器无渗漏 ①瓷瓶无裂纹,构架正常 ②
避雷器
计数器密封良好,指示正确 ③接地引线接头无锈蚀、焊接良好 ④避雷器内部无异常声音 ⑤检查泄漏电流值是否正常 ①放电间隙无异常、中性点套管无放电痕迹、无裂纹 ②中性点接地刀闸两点接地,
接地引下线
完好 ③中性点CT、间隙CT外观正常 ④中性点接地...