00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器接地引下线
防雷和
接地
是在一起算的吗
答:
12、
接地
体的埋设位置应距建筑物不小于 1.5 m。13、一般要求保护变压器的避雷器安装在跌开式熔断器和 变压器 之间。14、阀型避雷器主要由火花间隙和 阀性电阻 串联组成。15、在同一变压器供电系统中,不允许将一部分电气设备采用保护接零而另一部分电气设备采用 接地保护 。16、阀型
避雷器引下线
:钢...
油浸式变压器可以用外壳
接地
吗
答:
这个机器是可以用外壳
接地
的。油浸式变压器采用篼压避雷器引入接地桩接地,变压器低压侧中性点、零线及变压器外壳连接在一起,通过另一接地桩接地,这种接地方式简称为NP接地方式。还有一种方法是,油浸式变压器采用高压
避雷器引下线
,变压器低压侧中性点、零线及变压器外壳连接在一起共同接地方式。
避雷器
与被保护设备并联连接对吗
答:
3、避雷器接线端子与引线的连接应可靠,上端引流线和下端
接地线
应使用铜铝端子连接,连接部位不应使避雷器产生外加应力。 4、避雷器引流线与电源连接处应采用扎线,扎线长度应大于15厘米,裸露带电部分宜进行绝缘处理。 5、
避雷器引下线
应可靠接地,紧固件及防松零件齐全,引下线应使用截面积不小于50平方毫米的铝线或截...
零线带电最简单的解决办法
答:
零线带电的第四种危害,就是会导致配电变压器被雷击而损坏。配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接地方式,即
避雷器接地引下线
、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。对接地电阻的要求为:变压器容量为100kVA及以上时为不大于4Ω,100kVA以下时可降为...
避雷针
、避雷带、
避雷器
的区别和联系是什么
答:
避雷器
连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流...
油库内静电
接地
与防雷接地系统可以共用吗
答:
静电接地与防雷接地系统可以共用,防雷系统包含着静电系统,但静电系统也可独立。1 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带(网)、架空
地线
及
避雷器
等。
引下线
:
接地线
:接地体(极):接地装置:6接地网: 接地电阻:防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法...
电力系统反击的概念
答:
1,、电力系统反击的含义:雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、
接地引下线
和接地体),在引导强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上会产生非常高的电压,对周围与它们连接的金属物体、设备、线路、人体之间产生巨大的电位差,这个电位差会引起闪络...
室外的变压器会
引雷
吗
答:
5.2、接地电阻应满足规程要求,对于100kVA以上的配变,Rjd≤4Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤10Ω。②对于100kVA及以下的配变,Rjd≤10Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤30Ω。5.3、
避雷器接地引下线
(即与配变外壳间的连线)越短越好。因为,即使0.6m长的接地线,其电感L约为1...
避雷线
落地能装绝缘子吗?
答:
避雷线
是架设在被保护物上方水平方向的金属线。它也由三部分组成,即平行悬挂在空中的金属线(又称接闪器)、
接地引下线
和接地体。避雷线的接闪器一般采用不小于35mm²的镀锌钢绞线。引下线上端与接闪器相连,下端与接地体相连。对引下线及接地体的基本要求与
避雷针
的相同。用来保护输电线路的...
沥青拌合楼怎样做
避雷接地
?
答:
当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在
避雷针
的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过
接地引下线
和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。避雷针与设备间安装距离要求 避雷针与易燃油贮罐和氢气、天然气等罐体及其呼吸阀等之间的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜