我公司的
配电房
一打雷万能断路器就
跳闸
,不知道怎么回事,天正1600安的...
答:
漏电保护
跳闸
的原因有三种。《1》漏电保护器在闪电时,由于闪电电流强侵入导线,使超过漏电保护动做电流使其调闸,《2》家用电器有轻微漏电时使其跳闸,《3》天气潮湿时电磁场强使其跳闸。漏电开关老化做成灵敏度过高极有
可能
性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷...
10KV
配电房
中,打雷时低压总开关
跳闸
如何解决?
答:
原因应该是雷击过电压引起的:1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏。2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线。3、施工时,测量地网的接地电阻小于1欧,室外避雷线离房屋太近,也会造成柜内瞬间电流过高,导致断路器过流
跳闸
,调整过流动作时间。4、选的开关是不是带过压保护的...
配电室
电容柜电源短路为何会引起10kv线路
跳闸
?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先
跳闸
,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
配电室跳闸
为什么有电不会不自己往上跳
答:
开关
跳闸
,是因为线路或电气漏电 才跳的,目前开关智能没到那种程度。有电能自动合闸,不是做不到,而是不能做。比如有电器漏电 ,或有人触电,开关跳闸,然后又自动合闸, 那电器和人都完了。相关自动合闸的有,双电源控制器,就可以做到,来电自动合闸。
10KV高压
配电室
各配电柜零序保护设报警还是
跳闸
?
答:
10KV供电系统,为了提高供电的可靠性,我们国家是使用中性点不接地或中性点经大电阻接地运行,即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到原因,才停电检查,所以零序保护应该是设报警,不能设置
跳闸
。至于单独供电的高压设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以...
配电室
出线柜保护
跳闸
作用是什么
答:
保护电力系统的稳定运行和电气设备的安全。当电力系统中出现电流过载、短路等故障时,电流会迅速增大,
可能
会对设备和人员造成危害,出线柜的保护装置就会检测到电流异常,并迅速切断电路,即
跳闸
,以防止电流继续增大,引起更大的事故。
10KV电路停电,
配电室
高压真空断路器不
跳闸
?
答:
真空断路器用在高压控制方面,分闸和合闸是通过专门的操作机构的,和主供电是否有电无关的。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在
配电
网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户...
配电室
空开320下一级250工地用电后为什么配电室空开
跳闸
下一级不跳用...
答:
塑壳开关是有一条脱扣曲线的,不同牌子、不同类型的断路器脱扣曲线也不完全一样。越级
跳闸
,一般发生在有冲击电流期间,有些型号的断路器可以躲过这个冲击电流有些躲不过,所以就导致越级跳闸。过载一般不会越级跳闸。
做消防联动测试的时候,跳
配电房
总万能开关
跳闸
是什么原因啊!单独启动消 ...
答:
可能
有以下原因 1. 应检查总开关是否设有分励脱扣装置且接有消防报警切电联动控制模块;2. 总开关偏小,消防设备同时启动或部分同时启动时,总开关过载
跳闸
3. 强电系统可能存在问题
三级电箱遇水短路,造成一二三级全
跳闸
正常吗?如果不正常要整样改进?谢...
答:
三级电箱遇水短路,造成一二三级全
跳闸
正常吗?这个嘛,显然有点不正常呀!
配电室
图片 正常情况下,最多跳二级就行了。而你呢三级全跳了。说明一二级的开关选择不当呀!应该按一级最慢,二级次之,三级最快的原则来设置才对嘛!