400v电容柜电源短路为何会引起10kv线路
跳闸
?
答:
这是越级
跳闸
,说明400V和10kV之间的保护动作时间和动作值没有配合好,或者是400V保护失灵。在400V发生短路故障时,其开关的短路电流保护应当立即动作,而10kV线路上的相应保护应当滞后0.3-0.5秒动作,以作为后备保护。当400V保护能够正确动作时,后备保护就会停止动作。只有 400V保护失灵或者两级保护没有...
总
配电
柜漏电断路器老是
跳闸
答:
漏电保护
跳闸
有时却实很难查,根据你的描述我基本可以确定线路的绝缘应该没有什么问题,如果条件允许,最好用摇表摇一下。漏电保护器越级跳闸,你主要要检查一级箱和三级箱的漏电开关的动作电流是否选择不当造成的,也就是说一级箱的漏电动作电流一定要大于三级箱的漏电动作电流,这样才能起到分级分段保护...
我们单位漏电。用电站也
跳闸吗
?
答:
仅有这种
可能
,一般
配电室
是用200ma-500ma的漏电保护器为一级保护,总配电箱一般50-75ma为二级保护,用户一般为25-30ma为三级保护。还有漏电速度之分,一级保护一般为0.02秒,其余为0.01秒。一般小泄露电流是不会出现上述问题的。但有问题他们查出来解决啊,他们干什么吃啦,他们是在找茬,告他么...
10KV电路停电,
配电室
高压真空断路器不
跳闸
?
答:
真空断路器用在高压控制方面,分闸和合闸是通过专门的操作机构的,和主供电是否有电无关的。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在
配电
网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户...
单相打米机刚要启动家里不跳闸总
配电房跳闸
是什么原因?
答:
单相打米机不是自己家的,可是,只要打米机一启动,我家里的漏电开关就
跳闸
了呀!这是为什么呢?打米机 我以为,很有
可能
是:1、因为你们两家共用一个总电源,你家被牵连到了呗!2、可能你家的零线被借用了呗!你可以仔细检查一下呀!
配电室
无负荷
跳闸
怎么回事?
答:
可能
是
跳闸
回路有问题或开关自身问题
低压
配电室
里的所有分闸突然全
跳闸
了,但是低总没跳,是怎么回事呀?_百 ...
答:
首先电流肯定是有波动的,低压断路器 也就是你的总开关如果是In=1600A 分开关也就是什么塑壳的500A C45等等一些小的开关
跳闸
了 但是这个脱扣电流没有达到 总开关的保护电流 所有总开关没有跳闸
低压
配电
总柜雷击时
跳闸
答:
低压
配电
总柜雷击时
跳闸
,低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。低压配电柜的...
临电
配电室
总
跳闸
而一级箱三级箱不跳跳闸
答:
打个比方,配电室出线5个一级箱,每个一级箱漏电电流为200MA,200MA漏电电流达不到一级箱跳闸电流,而反馈到配电室5个一级箱*200MA=1000MA漏电电流,大于配电室500MA漏电电流,所以
配电室跳闸
而一级箱不跳闸;第三,解决办法,逐一检查每条线路的绝缘情况,尤其注意零线的绝缘情况。
配电房
低压储能开关跳闸停电会
跳闸吗
?
答:
如果带走失压脱扣的话,停电会
跳闸
的,而且来电以后,还得再合闸。