空开320下一级250工地用电后为什么配电室空开
跳闸
下一级不跳用...
答:
塑壳开关是有一条脱扣曲线的,不同牌子、不同类型的断路器脱扣曲线也不完全一样。越级
跳闸
,一般发生在有冲击电流期间,有些型号的断路器可以躲过这个冲击电流有些躲不过,所以就导致越级跳闸。过载一般不会越级跳闸。
打雷低压
配电室
开关
跳闸
答:
这是常有的情况。只要仔细检查一下,没有问题可以恢复合闸送电。如果有瓷瓶炸裂,绝缘烧焦,合闸即跳等明显故障,应由专业人员处理。
130配电柜起动
配电室
老
跳闸
咋回事
答:
元件老化或长期超负荷运行导致的,建议更换更大功率的元件
站用变事故
跳闸
,低压
配电室
有焦糊味,如何处理
答:
站用变事故
跳闸
,低压
配电室
有焦糊味,可以肯定该段低压段有短路故障,处理方案:1、将事故段切除出来(退出故障段进线开关),低压母联柜不投用。2、用低压绝缘摇表检查事故段A、B、C母线对地及相间绝缘,检测前须将互感器接地线拆除。3、检查事故段分支小母线有无短路现象。4、检查电气元件(断路器...
小区
配电室
一块漏电断路器管六层二十四户,晚上从七点多到十点来钟共跳...
答:
如果该漏电保护空气开关是三相四线开关,请把漏电保护断掉,只要空气断路器功能即可正常运行。原因不知道。实际上用户家里都装有漏电保护空气开关,在总线上装漏电保护空气断路器纯属多余。
为什么空开
跳闸
都是直接跳到
配电室
的配电柜带漏保的空开上,户内的漏电...
答:
这两种情况都会造成火线电流严重与零线电流不等,第1种情况户内漏保会动作,第2种情况户内漏保不会动作。
配电室
3相4线漏保认为漏电而动作,只要有一户这样就会
跳闸
,根本不存在每户漏电一毫安的问题。按楼主的说法这栋楼就无法正常用电了。严重不同意。漏电动作的原理是火线电流与零线电流的向量和大于...
家里的照明电路一直在
跳闸
,
配电
箱总闸也会跟着跳...怎么办啊?_百度知 ...
答:
建议 1、检查电源短路问题,摘下所有灯具(灯泡)切断电源,用万用表测量是否短路,后逐一安装灯泡逐一检测。2、检查时同时检测漏电情况,观察是否漏电。据你的表述不存在超负荷问题,只要排除上述故障,即可正常使用。
10KV
配电室
PT柜B相 PT二次回路空开
跳闸
,合上又跳的原因及处理_百度知 ...
答:
空开问题,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。建议换空开试试
10KV
配电室
PT柜B相 PT二次回路空开
跳闸
,合上又跳的原因及处理_百度知 ...
答:
回答:空开问题,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。建议换空开试试
地下
室配电
柜接灯后亮一会就
跳闸
是什么原因
答:
首先你要确定,灯断电后,会不会
跳闸
,如果是,那你从两个方面来分析,一个线路绝缘不好,可能线破皮,个人感觉这种可能性大,二灯口灯是不是有问题,