配电室
里的高压真空开关的漏电保护值是多少?就是说漏电电流多大时真空...
答:
因为
配电室
的漏电保护器,属于第一级,所以其漏电保护器的漏电保护动作值可以选择80---100毫安。因为它的下级有更灵敏的保护器在保护。所以不必担心下级会有危险啦!
变频器启用后主
配电室
漏电量达到1000毫安后
跳闸
是什么原因?如何解决...
答:
地线安排不合理。或者变频器没有加输入输出电抗器。
10KV电路停电,
配电室
高压真空断路器不
跳闸
?
答:
配电室
高压真空断路器的
跳闸
和合闸一般是通过单独独立的直流屏供电操作的,它的跳闸有专门的跳闸操作开关的。目的是为了来电之后系统自动恢复,电压等级越高的场合,这样的要求越高。 guochunyi | 发布于2009-02-15 举报| 评论 2 0 一楼和三楼各回答了一部分,我补充以下,电容补尝回路肯定要跳闸(失压保护动作)...
10KV高压
配电室
各配电柜零序保护设报警还是
跳闸
怎么办?
答:
pt柜肯定没有ct了,进线柜,母联柜因为你每个出线都配有零序了,我觉得也没有必要配了。至于那个电机没有零序,是不是没有安装啊?下的定值单上有零序保护么?应该可以设置成
跳闸
,这样不至于把故障扩大范围,但是要先对用电设备的参数了解下,电厂的中压
配电室
大部分零序都是跳闸的,一般是0.5In ...
家庭
配电
总开关是漏保回路全部是空开漏电总开关会
跳闸
吗
答:
会的,总开关使用漏电保护器,支路全部是空气开关,任何一个支路发生漏电,总开关都会
跳闸
,所以得支路都会全部停电
10KV高压
配电室
各配电柜零序保护设报警还是
跳闸
?
答:
10KV供电系统,为了提高供电的可靠性,我们国家是使用中性点不接地或中性点经大电阻接地运行,即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到原因,才停电检查,所以零序保护应该是设报警,不能设置
跳闸
。至于单独供电的高压设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以...
装室内电梯总
配电
房400a的漏电保护在两个电梯同时开的情况下总
跳闸
该...
答:
您好:按照您的描述,漏电开关的额定电流选小了。如果总是出现问题,建议更换大的漏电断路器。
接上防雷插座主
闸
就跳
答:
防雷插座有问题,你们的
配电
的开关设计也有问题.不论是什么原因引起
跳闸
,首先跳的应该是营业室的先跳,如果总闸先跳说明总闸空开跳闸电流比营业室还小,再要么就是营业室的空开坏了跳不了.不知道防雷插座你用的什么牌子,现在水货的多,可能因为插座内部压敏电阻质量太差,用几个小时就发热被击穿,导致火线与...
配电室
是400A的漏电,下面分箱是250A的空开,正确吗?而且不定时
跳闸
?
答:
分箱的空开工作电流小于总
闸
的工作电流是正确的,通常分箱的空开要使用带漏电保护功能的,而且下一级的漏电保护开关动作电流要小于上一级的(例如:分闸漏电动作电流选30MA,总闸的就要选漏电动作电流50MA)。假如漏电,分闸开关先断开。
消防联动ᰪ不久高压
配电室跳闸
答:
消防联动是切断非消防用电,一般是低压
配电室
,不会影响高压配电室的,除非是线路故障或者短路。