00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线与等电位引下线
这段时间雨天真是多啊,大家是不是应该了解一下
防雷电
的小知识呢?_百度...
答:
7、不要触摸或者靠近
防雷引下线
、自来水管、家用电器的接地线、大树树干等可能因雷击而带电的物体,以防接触电压或者接触雷击和旁侧闪击。 8、不要在户外接听和拨打手机,因为手机的电滋波也会引雷。 9.雷暴天气出门,最好穿胶鞋,这样可以起到绝缘的作用。 10、打雷时,首先要做的就是关好门窗,防止雷电直击室内和...
家庭
防雷
问题
答:
人接触也还是安全的。我觉得自己家还是要注意一下安全问题,最好把可能在雷雨天接触楼梯的导电部位做绝缘处理。同时,注意楼梯和同一间房间里其它易导电设备做
等电位
连接,这样相对而言安全些。最主要的还是要注意接闪器的几根
引下线
问题,我觉得这个马虎不得,现在总不能叫你把楼梯拆了吧 ...
建筑
防雷
要求
答:
这里的金属管道是指是指室外进入室内的管道,根据
防雷
规范GB50057要求管道在进入室内时,必须接地或
等电位
,无论你是竖井、还是管道只要进入室内前必须接地或等电位。只要你的接地电阻不大于所要求的接地电阻值就可以了(一般建筑物防雷接地电阻小于10欧就可以了 )...
防雷
TN—s系统不用扁铁环绕基础行吗?
答:
因
防雷引下线
有间距的要求,通常建筑物的四周都有引下线,所以接地系统中的接地扁钢都是环绕建筑物一周的。与变压器中性点接地方式TN-S不是一回事。 防雷接地、变压器工作接地、保护接地可共用一个接地系统。
利用建筑物立柱主筋做
防雷引下线
,与地面主筋连接时其跨接线用多粗的钢 ...
答:
不小于8mm的圆钢,裸露在空气中的用镀锌的,。建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)24、25。
钢结构建筑中,
避雷
接地怎么做,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的
防雷
接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做
引下线
,一直与屋面
避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
防雷
接地电阻不小于多少欧?
答:
1、第一类
防雷
建筑
防雷电
感应:小于10欧姆 防雷电波侵入:小于10欧姆 防直击雷:小于10欧姆 2、第二类防雷建筑 防雷电感应 防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆 防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆 3、第三类防雷建筑 防雷电波侵入:小于30欧姆 二、其他防雷:仪表、PLC、DCS、计算机系统等...
基础接地图纸怎么看?
答:
2、图2是屋顶
避雷
带的施工示意图。3、图3是避雷带的施工要求。4、图4是设备接地的施工要求和接地引上线的施工方法。5、图5是应急电源中性点接地的单线图。6、图6是
等电位
联结的施工要求。等电位联结就是室内用电的PE线端子和金属管道以及其它接地系统与主接地网进行电气联结。主接地网见图1,联结线...
什么是接地引出装置
答:
以往通常是直接从结构底板中引出接地
引下线
或通过PVC管引出接地引下线。采用这种措施,容易出现达不到故障电流(杂散电流)防护要求,地下水容易从接地引出线处渗出,达不到地铁接地设计要求。接地引出装置是由保护筒、止水环、接地引出线、绝缘填充材料等几部分构成。保护筒选用不锈钢材料,接地引出线采用T2...