防雷接地电阻不小于多少欧?

如题所述

防雷接地电阻在不同地方使用,要求不同:
一、建筑物防雷:
1、第一类防雷建筑

防雷电感应:小于10欧姆 防雷电波侵入:小于10欧姆 防直击雷:小于10欧姆
2、第二类防雷建筑 防雷电感应
防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆
防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆
3、第三类防雷建筑
防雷电波侵入:小于30欧姆
二、其他防雷:

仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
(2)当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-09
防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧;
对于雷电频发地带,接地电阻应该小于10欧.
需要注意的是机房电子设备的接地线接地点与直击雷电因地线的距离要足够远,不应小于5m;
电子设备的接地线接地先是为了保证设备间等电位,必须连接机房地网,多称为“机房引入线”,且应该满足接地电阻不超过10欧;
联合接地:雷电引下线需要在底下至少0.6m初与机房地网连接本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-09
一般直击雷建筑外围杆塔小于十欧,感应雷比较要求高的小于四欧。而通信机房,微机房严要求的场合要求小于一欧。。
第3个回答  2018-10-11
一船规定不得小于10欧姆,有地网区域不小于4欧姆,重要保护设备不小于1欧姆,总之一句话,在可能的情况下越小越安全!
第4个回答  2015-04-09
你好,防雷接地的电阻,不少于4欧。