00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线间距
防雷引下线
之间所要求的“
间距
”,是电气间距,还是物理间距? 这里的...
答:
不知什么专家的解释,我没听说过。我也接受过专家培训,防雷引下线忌讳曲折多弯(雷电瞬间极高的电压、极大的电流),短时间内你那看似就几个弯的扁钢就十分可能形成较大的阻抗,导致引雷不成功,甚至烧断扁钢。所以尽可能拉直防雷引下线。至于
防雷引下线间距
就是物理间距(这个间距规范的要求都是指入...
请问建筑电气住宅楼顶避雷带的
间距
支撑标准是多少?
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。
引下线
可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
新
防雷
规范接闪杆“高度 ”“规格”“接闪带距离”都是多少?且接闪线的...
答:
高度为18-25米,建筑物高度超过 45 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带距离不得小于 3 m。平均
间距
不应大于 25 m。接闪杆高度是计算出来的, 规格按照高度规范有要求, 接闪带距离是按照建筑物的
防雷
等级来确定的,接闪线的规格有规定,最大间距是按照被保护物来确定的,但是不要大于120m太...
避雷带支架
间距
应该是多少
答:
其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3/1000,全长不宜超过10mm。3、明装避雷带(网)随建筑物造型弯曲,弯曲处均作成圆弧,其圆弧半径为100mm,严禁作成90°直角弯或小于90°死弯。4、避雷线搭接焊是其安装过程中的关键工序。要求所有避雷线同心敷设,“s”弯方向一致,其次,在避雷线、
防雷引下
...
避雷针
引下线
能直接固定外墙连接地下吗
答:
③、引下线:一类
防雷
建筑物
引下线间距
不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,...
建筑
防雷
接地测试点应该怎么设置,是不是每一个
引下线
都需设置?
答:
条件允许的情况下,每个
引下线
均设置。用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土,或用FCR3000G钳形
防雷
接地电阻测试仪直接卡住接地线测试。接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计...
防雷
接地如何施工
答:
防雷
接地的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢...
地下室
防雷
接地怎么做
答:
③、引下线:一类
防雷
建筑物
引下线间距
不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,...
...
防雷
建筑要设避雷针不?避雷带的直径和根数又怎么计算?
引下线
又...
答:
这些问题当地的气象部门在新建建筑物报建时就会审核图纸的
防雷
设计,而且会在施工过程进行分段验收。所以这些问题是开发商考虑的事情。
防雷
接地的做法?
答:
如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),
引下线
与环网焊成一体。4、接地体...
棣栭〉