00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线间距
建筑
防雷
的问题??
答:
2、《雷规》规定:对水平突出外墙的物体,当有建筑物
防雷
类别所对应的滚球半径大小的球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。一般采用“垂直下降法”计算的保护范围。但《雷规》只对第二、第三类防雷建筑物有要求。3、《雷规》规定:
引下线
平均
间距
,二类...
新
防雷
规范对于一类建筑
引下线
要求是不少于2跟,而二类和三类要求的都...
答:
关于二类、三类建筑物
引下线
不少于10根是因为防接触电压和跨步电压的要求,而且并不是说必须要设置10根以上引下线,也可以在引下线不足10根情况下对引下线3米范围内铺设沥青层或厚砾石层或设置围栏或警告牌均可。具体参考GB50057-2010的4.5.6条款。至于一类建筑没有这个要求个人因为一类建筑周围人员...
接地网格的
间距
怎么定
答:
5米-10米就可以。
防雷
接地施工注意事项:1、防雷接地装置由接闪器、
引下线
、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗...
防雷引下线
地面以上()至地面以下0.3m的一段应加竹管或钢管保护。_百度...
答:
防雷引下线
地面以上()至地面以下0.3m的一段应加竹管或钢管保护。A.1.2m B.2m(正确答案)C.2.8m D.3.5m
请问谁知道,根据最新的
防雷
施工规范,屋面避雷带支架
间距
是多少?哪里能...
答:
支架
间距
为1~1.5m不等。 平直段为1米,转弯处为500mm。可以从国标:《建筑物
防雷
设计规范》GB 50057-2010 里找到。
防雷
接地如何施工
答:
防雷
接地的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢...
建筑
防雷
怎么做?
答:
第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢, 圆钢直径不应小于8mm.扁钢截面不应小于48mm^2,其厚度不应小于4mm.当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mmi采用扁钢时,其截面不应小于100mm^2,厚度不应小于4mm.防腐措施应符合本规范第4.l.6条的要求.注:利用...
建筑物
防雷引下线
的一般规定?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于建筑物
防雷引下线
的一般规定的相关内容,以供参考。1、引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为8mm;扁钢截面为48`mm^2`;扁钢厚度为4mm.装设在烟囱上的引下线,其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面为100`mm^2`;扁钢...
屋面四周避雷带多长一个支架?
答:
规格不同。避雷带:避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和
引下线
相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带在最新版本的GB50057-2010《建筑物
防雷
设计规范》中称之为接闪带。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜