00问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流和零序电压区别
零序电流
保护
和零序电压
保护哪个用的多
答:
大接地电流系统接地短路时,零序电流、
零序电压和零序
功率的分布与正序分量、负序分量的分布有明显
区别
:零序电压零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。
零序电流零序电流
的分布,主要决定于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的...
什么是
零序电压
答:
中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。
零序电流和零序电压
配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
零序电流和零序电压
是怎么产生的?
答:
电力系统中任一点发生单相或两相的接地短路故障时,系统中就会产生
零序电流
。此时,在接地故障点会出现一个
零序电压
,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时...
零序
互感器有
电流和电压
之分吗?
答:
一般零序互感器即指
零序电流
互感器。一般电压互感器的副边增加有剩余绕组(或称辅助绕组),结成开口三角形而取得
零序电压
,而不设单独的零序电压互感器。两者的
区别
是前者是取得零序电流,后者是取得零序电压。
零序,零序过流
和零序
过压实分别是什么意思?
答:
是三相不平衡
电流与
单相接地电流的矢量和。这样就会出现零序过电流的。零序过压:正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+UC的向量和不再为0,这个不为0的值变是
零序电压
,通过检测该电压能够反映系统是否发生单相接地故障,这就是零序过电压保护。
零序电压
如何产生的
答:
中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。
零序电流和零序电压
配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
零序电压
是什么意思
答:
因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。 零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。正序、负序、
零序电压区别
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象...
主变
零序电流
保护和主变
电压电流
保护(间隙零序保护)的
区别
及各自的作用...
答:
一般还会辅以
零序电压
保护。至于保护的选择很简单,引出一个中性点接地刀闸的辅助接点即可判断。有时这两种保护是并存的,如在中性点接地系统中,如果将主变中性点接地刀闸拉开时,主变
零序电流
保护就不起作用,这时主变间隙零序保护就承担起接地保护的重任了。原来两者共用一个ct,现已要求分开。
关于接地故障
零序电流
、
零序电压
的相位问题
答:
资料中说道,在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障线路的
零序电流
滞后于
零序电压
90o;非故障线路的零序电流超前于零序电压90o。即故障线路与非故障线路的零序电流相差180o。... 资料中说道,在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障线路的零序电流滞后于零序电压90o;非故障线路的零序电流超前于零序电压90o...
请问什么是
零序电流和电压
,怎么与实际工程结合起来?
答:
在三相四线供电系统中或者三相供电中由于三相负载不平衡,是中性点偏移,造成中性点对地产生一定的电压,这就叫
零序电压
或
零序电流
,在工程中常用来做接地保护用
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零序电压闭锁零序电流
单相负荷火线和零线电压对照表
单相接地零序电压与零序电流
零序电压与零序电流角度关系
自产零序电压计算公式
零序电压动作保护
零序电压用什么表示
井下400开关电流整定值调节
零模电流是零序电流吗