00问答网
所有问题
零序电流保护和零序电压保护哪个用的多
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-06
零序电流保护用的多。大接地电流系统接地短路时,零序电流、零序电压和零序功率的分布与正序分量、负序分量的分布有明显区别:零序电压零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。零序电流零序电流的分布,主要决定于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjjBnn0rrrre0BenZe0.html
相似回答
零序电流和零序电压的保护
范围有何不同?为什么在配备
零序电流的
情况下还...
答:
保护的范围是各自的电气设备,比如,变压器的
零序保护
就是保护变压器的,当变压器里面有故障时,就会出现
零序电流
,当零序电流值大于零序保护的整定值时,断路器跳闸断开故障变压器的电源。2、在PT柜采
零序电压
在PT柜采零序电压,是作为整个系统的绝缘监察用的,当系统出现接地是,就会发信号报警。
零序保护的
作用是什么?
答:
零序保护
分
零序电流保护和零序电压保护
,通常会配以继电器或微机保护装置进行电路的保护。零序电流保护的原理就是利用三相电流的矢量和来进行保护,一般会在出线电缆上套入一个零序CT,正常情况下三相ABC之间的电流矢量和为0,当某相发生单相接地故障,那么三相ABC之间的电流矢量和大于0,这时零序CT为给继电器或微机保护装置发...
零序过流
保护和零序电压保护
有何区别?
答:
零序过压也就是
零序电压保护
。零序电压保护指在大
电流
接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置。正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+UC的向量和不再为0,这个不为0的值变是零序电压,通过检测该电压能够反映系统是否发生单相接地故障,这就是...
什么是
零序电压和零序电流
?
答:
我们可以优化电力网络的运行,提高供电质量,降低故障风险。总的来说,
零序电压和零序电流
是电力系统内部的守护者,它们的存在确保了电力传输的精密与稳定,是电力系统运行中不可或缺的隐形力量。深入了解它们的工作原理和意义,是保障电力系统正常运行,保障我们日常生活中电力供应的关键一步。
大家正在搜
零序电压和零序电流保护
零序电压和零序电流
零序电流与零序电压的关系
零序电压和零序电流角度
零序电流是不是零序
零序电压保护
零序电压的产生
馈电零序电压范围
10kv零序电压规定多少