高压
控制柜的速断
电流
值和过流值怎样
计算
? 10KV
公式
是
答:
高压
控制柜(10KV)的速断
电流
值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
变压器的
电流计算公式
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的
高压
侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定
电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
10千伏基准
电流
55000怎么
计算
的呢
答:
1、
公式计算
法:公式:I=S/1.732/U。I--
电流
,单位A;S--变压器容量,单位kVA;U--电压,单位kV。2、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压
侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
电力系统中如何
计算高压电流
与低压电流?
答:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 虽然,用视在功率、有功功率或无功功率都可以方便的
算
出
电流
。I=S/1.732U=P/1.732UcosΦ=Q/1.732UsinΦ 如果是单相负荷,
公式
完全一样,只是没有根号...
电流
换算功率的
公式
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为
电流
,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V 11kW根据
公式算
得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(电机),应考虑电机的启动电流。
怎么算
变压器的
电流
?
答:
变压器
电流计算公式
是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=
高压
侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
10KV变压器
高压
侧额定
电流
是多少?
答:
10KV变压器
高压
侧额定
电流
:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 三相变压器额定电流的
计算公式
为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
10kv变压器
高压
侧
电流计算
答:
三相变压器额定
电流
的
计算公式
为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器
高压
侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
变压器如何
计算电流
?
答:
你说的是额定
电流
吧,以10KV/400V为例计算,500KVA
高压
侧额定电流为500000/10000/1.732=28.87A,低压侧额定电流为500000/400/1.732=721.7A 变压器容量与电流怎样计算?变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比。
计算公式
:单相;电流I=功率P/...
如何测算变压器
电流
?
答:
变压器
电流计算公式
