高压电流
判断变压器容量
答:
三相变压器额定
电流
的
计算公式
为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。 变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
高压
电容
电流计算
方式
答:
你说的容量是额定三相容量么,求
电流
则Q=UI U是电容两端额定电压 Q是电容容量 一般Q是三相容量 比如说BFM11-150-3W 用在10KV的系统中 电容是星接的,所以单相电容容量是50KVAR 额定电压是11比跟3 I=50/11*1.732 电流等于7.87A 所以你那也可以参照这个
计算
。
高压
电动机功率
怎么算
答:
做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。
高压
电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。问题二:求10KV 电机功率计算方法 P=1.732*U*I*COSA(功率因数)I--额定电流 U--额定电压 问题三:10kv315kw 高压电动机额定
电流计算公式
每1kwh耗电量是多少? Ie=...
35KV的
高压电流
互感器为300/5A。请问电度表如何
计算
电量。倍率是多少...
答:
应分别乘以两个“倍率”才行。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的
电流
互感器为60倍。——3、计量
公式
为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该
计算
【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ 100)× 350 倍。
短路
电流
怎么
计算
答:
若6kV电压等级,则短路
电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算
依据的
公式
是: Id=...
10KV过流一段、过流二段继电保护整定
计算公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
我想问问高手,10千伏
高压
1A
电流
,到低压电流是多少?
答:
高压10干伏,电流100安,低压o.4干伏电流是多少 如果是电阻不变的情况下是4A,以下是
计算公式
: R=U÷I即10000÷100=100欧 (10千伏即为10000V) I=U÷R即400÷100=4A (0.4千伏即为400V)1OKV变压器
高压电流
与低压电流 当然了 变压器高压侧的电流随著低压侧电流按照变压器的变比比例变化。
高压
计量互感器的
计算公式
答:
高压
计量采用的是额定电压为100V额定
电流
5A的电度表,实际用电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器变比(10KV为100)乘以电流互感器变比。
高压
10000v
电流
170求实际功率
公式
是什么
答:
你好:——★1、三相线路,“
高压
10000v
电流
170”,视在功率为:S = 1.732 × 10000 V × 170 A = 2944400 VA ,即:2.9444 MVA 。——★2、以功率因数 0.8
计算
,线路的有功功率为:2.9444 MVA × 0.8 = 2.3552 MW 。
35kv变电站的容量25000kva
高压电流
多少
答:
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流大约是650A。变压器的额定电流一次额定
电流计算公式
为:In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9)cosΦ:变压器功率因数。In1:一次额定电流。P:变压器容量。Un1:一次额定电压。变压器的二次额定电流要知道其二次额定电压才能计算出来。