00问答网
所有问题
当前搜索:
高压真空断路器跳闸的原因
10千伏
高压真空断路器跳闸原因
答:
10KV高压真空断路器跳闸的原因有以下几个方面:(陕西泰开电气设备有限公司的真空断路器)
1)过流,速断动作跳闸;2)接地保护跳闸;3)短路故障跳闸
;4)相间保护跳闸;5)频率保护跳闸;6)方向性保护跳闸;7)失压,过压保护跳闸;8)SOG功能跳闸等。
高压真空断路器
为什么经常
跳闸
答:
1)过流
,速断动作跳闸;2)接地保护跳闸;3)短路故障跳闸;4)相间保护跳闸;5)频率保护跳闸;6)方向性保护跳闸;7)失压,过压保护跳闸;8)SOG功能跳闸等。
变压器下口用电,杆子上的
高压真空断路器
就
跳闸
,这
是什么原因
。
答:
1、高压断路器跳闸原因:自身故障(如失压线圈烧坏等)、其它保护机构动作令其跳闸
,如速断(负载短路)、过流、PT、电机温升、变压器瓦斯等。一般高压断路器不采用所说的“电流过大引起过热I2*RT”的保护机构。2、断路器、负荷开关应根据线路电压及负荷大小、负荷种类选型。3、断路器的型号选太大对负荷...
户内
高压真空断路器
zn28频繁
跳闸是什么原因
答:
有以下几种原因:断路器出线侧有故障发生;该断路器保护定值设置不合适,二次回路有故障或寄生回路
;断路器分闸启动电压没有设置正确,直流系统没有接地;断路器机构的分闸卡子扣入不符合说明书要求。电热棒1000W,电磁炉一般1500W,电视150W你说的风筒不是很解,如果是吹风机,那就是1200W,抽油烟机...
求解
高压
开关老是
跳闸
,特别是在热天的时候每天晚上都要跳两到三次_百 ...
答:
因为热天用户用电大,负载过大,而高压真空断路器有保护所以超过负载就会跳闸
。在充许的情况下可以考虑把高压真空断路器的变比提高一个档位。
10千伏
真空断路器跳闸怎么回事
答:
10KV
真空断路器跳闸的原因
有一下几点:1,电流互感器电流比过小,实际负荷大过电流比;2,线路涌流过大,造成速断跳闸;3,线路有接地现象,接地保护动作;4,线路有短路现象,电流瞬间增大,保护动作;5,如果是智能10KV真空断路器,有可能是频率保护,瓦斯保护等动作;6,预付费真空断路器欠费动作。
10千伏
高压真空断路器跳闸原因
?
答:
两种情况,一种是
断路器
正常
跳闸
,是由保护动作引起的。查找
是什么
保护动作,并作相应处理。还有一种情况是断路器误跳,可能由于保护勿动,直流系统正极接地,分闸回路故障,人员勿动等
原因
引起。
高压真空断路器
合闸后又自动
跳闸
,中央信号屏显示,跳闸回路断线,请问...
答:
应该是控制回路断线吧,就是说你的控制回路断开了,如果你的
真空断路器
是用弹簧操作机构来进行合分
闸的
,那么应该是你的弹簧机构在分闸后没有储能导致的,常用的控制线路中,经常把弹簧机构中的行程开关常开接点串在合闸回路中,此接点断开后,就会在中央信号屏上显示控制回路断线,只须将弹簧机构储能到位,此...
10KV户外
真空断路器
经常
跳闸
,求救!
答:
类似你这样的情况,多半是户外
真空断路器
出现了问题,负荷怎么小还经常
跳闸原因
是供电部门做的定值问题,定值做小了,当有涌流出现时开关也会跳闸,贵公司可能是电机启动较多原因,涌流峰值应做好估算!户外真空断路器
ZN73(VS1)一12户内
高压真空断路器
经常
跳闸的原因
是什么?
答:
ZN73(VS1)-12户内
真空断路器
经常
跳闸的原因
,第一个机构故障,第二个线路故障。最好是看一下微机是怎么显示的。