00问答网
所有问题
当前搜索:
高压真空断路器跳闸的原因
真空断路器的
工作原理
是什么
答:
一旦
真空断路器
所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作
跳闸
后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压....
高压断路器
有
什么
作用
答:
高压断路器
(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,
电机卡堵能引起
真空断路器
爆炸
的原因
有哪些
答:
高压
电动机已经过流
跳闸
,未经绝缘摇测就送电是很危险的,估计在上一次启动过程中已经对电动机绝缘造成很大的破坏,再启动又一次大电流冲击造成绝缘彻底损坏,直接短路,
断路器
还未来得及断开或者无能力断开这个电流,造成爆炸。问题第一:设备配置或整定不正确,第二:管理不善,第三:开关质量问题。
10kV
真空断路器
弧光短路发生
的原因
?
答:
看图分析:1.不是弧光短路。(没拉弧点)2.是过热损坏。(1.进线、出线端连接不良。2.超行程不够,或者是动导电杆合闸位和静触头接触不良)3.损坏是连续发热过程中热累加和电化反应、氧化到接触电阻增大再发热的循环过程。所以,不是开机后经过t时间后损坏的 ...
高压
交流
真空
接触器烧线圈啥
原因
?
答:
一、分闸线圈长时间通电
的原因
1.分闸电磁铁机械故障 线圈松动造成断路器分闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是<SPAN>由于铁芯的活动冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁。2.断路器拒分 控制回路正常时,
真空断路器
出现拒分的故障均为连杆机构...
真空断路器
工作原理
是什么
?
答:
真空断路器
工作原理 真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作
跳闸
后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不...
油
断路器
误
跳闸
有哪些
原因
?
答:
油
断路器
误
跳闸的原因
有:(1)保护误动作。(2)断路器机构的不正确动作。(3)二次回路绝缘问题。(4)有寄生跳闸回路。建议定期使用DGK-S
高压
开关动特性测试仪对油断路器进行检测。武汉鼎升电力生产的DGK-S 高压开关动特性测试仪适用于国内外各种户内、户外少油、多油开关、
真空
开关、六氟化硫...
高压真空断路器
本身具备短路保护功能吗?
答:
我们所见,我国家在用高压断路器(
高压真空断路器
)本体都不自带保护功能,需另配继保装置、通过继保装置的保护出口接点,让断路器的分励脱扣线圈励磁来驱动
跳闸
。
高压断路器
工作原理与用途
答:
5、
高压
断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。三、断路器的工作原理
真空断路器
处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作
跳闸
后,接地故障点又未被...
高压断路器
工作原理与用途
答:
5、
高压
