高压配电室工具标准规范
高压配电室
安装排风扇规定
答:
排气扇与地面相距2.5米以上,排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5厘米以上等。根据《建筑电气工程施工质量验收
规范
GB50303-2015》规定,排风扇安装规定包括排气扇与地面相距2.5米以上,排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5厘米以上等。排气扇,由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节...
高低压配电柜选择
标准高低压配电
柜安装
规范
答:
俗称:高低压开关柜或高低压电气成套设备。二、
配电房高低压配电
柜选择1、低压配电柜选择(1)选择合适低压配电柜主要技术,明确详细技术参数低压配电柜选择一般先掌握基本参数,如额定电压(额定绝缘电压交流660V,额定工作电压交流380V)、额定频率50Hz、额定电流(一般不超过4000A)以及对柜体尺寸所占面积了解。最重要关注垂直...
高低压配电室
有什么
规范
要求吗?
答:
停电 负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为
高压配电室
和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室...
高压配电室
防护用具有哪些是需要配备的啊?
答:
高压配电房标准
配置
工具
1、绝缘胶垫。2、开关操作手柄。3、室内温湿度计。4、绝缘手套,绝缘靴。5、熔丝更换手柄。6、安全标志牌。7、接地线组。8、绝缘操作棒。9、安全标示牌。10、高压验电器。安全帽已经不配置了,因为每个员工都会配发一顶安全帽。
配电室
设备安装
规范
讲解
答:
深入解析
配电室
设备安装的严谨
规范
在配电室设备的安装过程中,细节决定成败。首要之务是确保桥架安装的精准无误,横平竖直,附件配置务必遵循专业
标准
。每一处连接都至关重要,例如配电柜的排列需整齐划一,通过镀锌螺栓紧密连接,防松零件一应俱全。柜体平面与背面需保持平整,水平垂直度需精准,操作通道...
高压配电室
绝缘胶垫的规定
答:
法律分析:1、5kv以下
配电室
。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫,3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv,5kv以下的均可以使用。 2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫,5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv,使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。 3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫...
配电室
国家
规范
要求
视频时间 00:00
高压配电房
安全用具检验周期高压配电房安全
工具
答:
关于高压配电房安全用具检验周期的相关内容,很多人可能还不太清楚。今天,我将为大家详细解答这些问题。1. 配电房内必备的
工器具
:在
高低压配电室
,安全始终是人们最为关注的问题,也是每个人都必须时刻保持警惕的重点。2. 在配电房内,配备必要的安全操作
工具
,并做好预防措施是至关重要的。3. 因此,...
配电室
的设计
规范
答:
配电室设计
规范
主要包括以下几个方面:一、建筑要求 1.
高压配电室
应设置不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设置能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2. 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3. 配电所各...
高压配电室
检修需要的材料
答:
高压配电室
检修需要的材料:标志牌、绝缘手套、绝缘靴、安全带、绝缘电具、测量
工具
、维护工具、防爆开关。1、标签牌、标志牌、标识牌:用于标明电力设备的各种信息、警告、禁止等提醒标识。2、绝缘手套:用于保护检修人员的手,必须符合国家安全
规范标准
。3、绝缘靴:用于保护检修人员的脚,必须符合国家安全...