关于PLC扫描周期

用三菱FX1N-60MR-001想实现电磁阀0.1-0.2秒内的导通时间,合计其它程序总共有203步,我很疑惑就是在203步程序下能否保证在0.1到0.2秒内电磁阀的开关动作。
谢谢!
请问如何算PLC的扫描周期

plc扫描时间是毫秒量级的,一般超过100ms,程序就会报错,无法运行了。

0.1-0.2完全在控制范围之内,需要考虑的是你的外部硬件响应足够快么?如果直接控制电磁阀,电磁阀的响应是很慢的,如果用继电器,那更慢了,PLC在这个量级上的控制速度还是够的,最慢的PLC输出口是继电器单元,响应水平也在10ms以下,晶体管单元在0.2ms以下。

plc手册上一般都有每条指令执行需要的时间,你把梯形图转化为指令,所有指令加起来的时间总和基本上和扫描周期相当。
最简便的方法是在线监控,一般的PLC软件都有这功能,三菱欧姆龙西门子的都有,直接能看到扫描周期,三菱在菜单栏上直接显示,其他品牌的记不住在哪了,都有这功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-27
就只203步程序,普通指令不超过1毫秒就扫描完了。PLC的扫描周期你不用担心,还不如担心一下电磁阀本身得到信号时能不能在0.1-0.2秒内动作。
第2个回答  推荐于2016-12-01
基本指令:0.08μs/指令
应用指令:1.52至几百μs/指令本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-11-27
不用担心PLC的扫描同期,比你这个程序大的多的有的是,你杞人忧天了。
相似回答