穿楼板套管

此工程是个沃尔玛工程,屋面是停车场,而且有冷却塔,有4个大的冷却水管上去,在屋面层用的是防水套管这个我清楚,但是在三层管井内,使用的是通风上面的镀锌铁皮做为套管,请问这样做有没有问题?有两个疑问,1验收规范上说明穿楼板套管使用金属套管,这个太含糊,包含那些啊??铁皮也属于啊。。2就是水管井内的套管是否需要是止水套管有止水板的?我是刚刚毕业1年的,很多不是太清楚。。麻烦了

1、镀锌铁皮在这个位置是不应作为刚性套管的,尽管其实金属,但厚度刚度均不够;一般情况下,套管材料由设计标明或按照标准图选用。
2、水管井内是否需用止水套管和选用哪种止水形式,也应由设计确定。设计没有确定的,甲乙双方可以商定采用哪种形式,但必须保证止水效果。
再强调一下,镀锌铁皮不能作为刚性防水套管考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-28
如果有监理 就请示一下 同意也能用铁皮的 是有一种套管是铁皮套管 管井内不需要用止水的 还有屋顶不叫防水套管 虽然做发差不多 但是在结算时只能当刚性套管加止水环
第2个回答  2008-11-27
一般都用刚性套管,就是有止水带的那种。
第3个回答  2008-11-27
不知
第4个回答  2012-06-17
套管是不能用铁皮制作的!具体参见GB02S404