请教三相交流发电机接线方法

刚买了一台10千W的三相交流柴油发电机 而我只想用二相电,请问怎么接线? 发电机里出来有三根正极线,二根负极线 我现在是接的一根正极线,一根负极线,请问这样接线发出来的电是多少W? 还有,另外两根正极线我又不想浪费了,有什么办法? 是否可以象电沲一样可以串连或并连,怎么接?三相发电机只接一根正极线在使用上是否正确?
谢谢990921的回答,谢谢各位的回答。但是如果我用的是一台8千W的二相电器,请问如何能让一台10千W的三相发电机供电正常?

一般三相交流电动机接线架上都引出六个接线柱,当电动机牌上为星型接法时,D6,D4,D5相连接。其余D1,D2,D3接电源。当是三角形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D1连接,然后D1,D2,D3接电源。

三相交流发电机采用三相带有中性点的星形接法,线电压为400伏,相电压为230伏,频率50Hz,功率因数0.8(滞后),根据用户需要,也可提供60Hz及其它电压值的发电机,发电机与原动机直接联结或用三角皮带联接,发电机可正、反两方转动,连续额定工作。

扩展资料:

注意事项:

1、蓄电池的极性必须是负极搭铁,不能接反。否则,会烧坏发电机或调节器的电子元件。

2、发电机运转时,不能用试火的方法检查发电机是否发电,否则会烧坏二极管。

3、整流器和定子绕组连接时,禁止用兆欧表或220V交流电源检查发电机的绝缘情况。

4、发电机与蓄电池之间的连接要牢靠,如突然断开,会产生过电压损坏发电机或调节器的电子元件。

5、一旦发现交流发电机或调节器有故障应立即检修,及时排除故障,不应再连续运转。

参考资料来源:百度百科-三相交流电

参考资料来源:百度百科-交流发电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13

一、接线方法:

二、参考资料:

http://wenku.baidu.com/view/d99041d384254b35eefd34a5.html

第2个回答  推荐于2017-09-24
首先要纠正一下交流发电机没有(正极和负极的称呼,这是直流电的称呼)应该是相线L(火线),中性线N(零线).一根火线,加一根零线.是220V相电压.可以最大负载3.3KW.但是不能长时间运行,因为发电机要求三相负载平衡.单相运行严重失衡.另外的两相你可以接其他的220V负载.使其平衡.
无论你的负载是220V,380V(两条相线)供电10KW的发电机都没有办法给其供电.
8千W的二相电器(380V)应该选择25KW以上发电机供电.如果你的伏载是220V8KW伏载你应该选择10KW以上的单相发电机.同时你还要考虑电动机启动电压降.是否满足额定电压的85%电压.过低则无法启动.本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-10-06
三相其实相当于三个线圈在里边,出来的电如果给电器接两个火线,它是那三个线圈发出的电相位不同叠加出来的,就是三相电(线电压)了。所以如果想用二相电(相电压),只要用一根火线一根零线就行了(为什么有两个零线),串并联是肯定不行的,那其实就是叠加,出来的不是二相电。其实我们日常用电就是发电机出来工厂用线电压,而家用用相电压。楼上说的分线是对的,你可以线全用上,这样功率还是那么大,但是一定要分线,这样相当于三个小发电机。也就是零线共用,火线分开,用它的相电压就行了
第4个回答  2008-10-06
U.V.W三相火线分别接负载,N零线公用