检测灌注桩桩长不够咋办

如题所述

  桩基检测中遇到施工方给的桩长不够的处理方法:
  1、检测方要求施工方报检的时候就统计好准确的设计桩长,实测桩长;
  2、摩擦桩要减去桩底声测管50公分的悬空,端承桩20公分,有底系梁的要减去底系梁的高度;
  3、桩长差二三十公分也是正常现象,因为换能器本身的一定长度会造成一部分桩长测不到;
  4、如果声测管和混凝土面平齐,换能器拉到顶端是管内水可能不太够造成桩顶部分点测不到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
到持力层了吗?可以钻芯取样。如果到了持力层而且经设计院核算没有问题那就没事。桩基需要做大应变、小应变来检测桩身完整性,用静载试验检测桩的承载力。不知道你们的桩基检测了没有。
桩的承载力和桩的完整性是关键,持力层深度不会是绝对的,地下的土层也是高低起伏的,只要到了持力层就好,不一定就非得是那么长。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-30
到这一步,冲掉重钻,对任一个施工单位都是后后之选,可以找设计院进行结构受力分析看看,影响不影响正常使用,正常情况下,少个几米是没有问题的,设计上都是比较保守的,再有一个,如果是群桩的话,如果桩太短,倒可以补桩,但是这也要设计单位变更
第3个回答  2010-07-29
到持力层了没有?
可能要补桩
第4个回答  2021-04-17
亲~这道题由我来回答,打字需要一点时间,还请您耐心等待一下。追问

1、原来桩长有富余,计算现在桩长是否满足要求。2、加桩,设承台! 如果现场的钻孔灌注桩不满

回答

设计桩长47m,实际桩长44.5m如何处理好?

追问

你的钻孔记录表写的是多少米 如果是4m 那你按4M做吧。。 做了4,。5m你也没有支撑材料啊 监理会给你签字吗

回答

就是实际桩长比设计桩长少两米半

追问

、设计桩长:一般设计人员给一个范围值,因为场区各土层不会很均匀,尤其是持力层的埋深不会是一样的,设计一般对桩端进入持力层的深度有明确