我有两只一千瓦发热管

一只是三相380V的接在三相380V电源上

一只是两相380V的接在两相380V电源上
我想问两只发热管的电流分别是多少!计算公式详细一点!!!
(呵呵!!我搞不清楚两相同三相发热管的电流如何计算)

那位朋友如果能回答,我会另有加分给!!!
一楼同二楼的两位朋友我认为单相是只有一根相线的!如220V是一根相线同一根零线.所以我说的380V有两根相线!所以我认为是两相电源?
三楼的朋友说得比较详细!我刚才也用钳表打一下5000瓦的两相发热管,电流也是比较接近!其实我是要选一个15千瓦发热管的空气保护开关!看来我只要选用32安的4极开关就OK了!!谢谢大家的热心哦

楼主 根据你的问题 问发热管的电流? 你应该是被题目误导了吧,发热管本身的电流只和加在它2端的电压有关。和你接三相两相无关,电流为1000W/380V=2.63A. 楼上给你的回答是错误的,单相不可能是380V,只可能是220V~
我修改下我刚才的答案,确实有错误的地方,但是QIU-JUIS的答案肯定是不正确的,在我们平时做电气设计的时候,如果你的这个负荷是单相负荷,即:220V的负荷,就是楼主所谓是“两相”。计算负荷的办法为P=UI,如果1KW的负荷,那么计算电流为1000/220=4.55A
如果是3相负荷,那么计算负荷的公式为I=P/3U 其中U取220W,因为每相都是220V,那么I=1000/3*220V=1.52A.
如果楼主选15KW的保护开关,那么15/3*220=22.8A 选用25A的都可以了~
平时电气设计中说的单相和三相, 单相的插座一般是3个孔,相线 零线,和保护线 三相插座一般是4个孔或者5个,3条相线加零线(PE线)。

楼主明白了就给我来个最佳 加点分 谢谢~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-13
发热管是纯电阻性负载,功率因数是1
三相时,P=根号3×U×I,P=1000,U=380,I=1.52A
两相时,P=U×I,P=1000,U=380,I=2.63A
另外说一下二楼的错误,
三相时,可验算每条相线的电流为2.63A/3=0.88A时的功率总和为
P=3×U×I=3×220×0.88=580.8W,这里U=220,所以不是乘根号3,可见,其功率并不是1000W,
两相时,根据流过任一点的电流和为0,那么两条相线上的电流应该都是2.63A,只不过一个是+2.63A,一个是-2.63A本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-10-13
你说的两相380应该说的是单相吧,如果是的话:
三相380V1KW:I=P/380/1.732=1.5A
单相380V1KW:I=P/380=2.63A
第3个回答  2008-10-13
两相380V的接在两相380V电源上时,计算电流和单项相同:
I=P/U=1000/380=2.63A.

三相380V的接在三相380V电源上时,有两种接法,即:星形和三角形。
(①如果发热管只有两根接线,就不存在星形和三角形的接法问题,计算和上面的相同。②如果有三条线,那就可能是星形接法。③如果有三对【六根接线】就是三角形接法)

星形接法:线电流=相电流,
三角形接法,线电流=1.732*相电流。
第4个回答  2008-10-13
回答了不给分,垃圾