我有两只一千瓦发热管
一只是三相380V的接在三相380V电源上
一只是两相380V的接在两相380V电源上
我想问两只发热管的电流分别是多少!计算公式详细一点!!!
(呵呵!!我搞不清楚两相同三相发热管的电流如何计算)
那位朋友如果能回答,我会另有加分给!!!
一楼同二楼的两位朋友我认为单相是只有一根相线的!如220V是一根相线同一根零线.所以我说的380V有两根相线!所以我认为是两相电源?
三楼的朋友说得比较详细!我刚才也用钳表打一下5000瓦的两相发热管,电流也是比较接近!其实我是要选一个15千瓦发热管的空气保护开关!看来我只要选用32安的4极开关就OK了!!谢谢大家的热心哦