井水作为消防水源 怎么确定水量够不够
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-02
水井不能作为消防水源保证措施,即使有水井也需要建消防水池,消防水池的水容量按照设计标准确定。平时要把井水补充到消防水池中,所以井水可以做消防水源,但不能作为保证措施,因为井水的供水强度不确定,这里的供水强度和水量是两个不同的概念,所以井水的水量没有意义,井水的供水强度才有意义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/0DeeTnennrjBjT0TZj.html
相似回答
2024年
消防
行业技能知识:消防用水的主要来源
答:
井水作为水源时,还需配备水位监测设备,确保随时掌握水量
。地表水作为室外消防水源,要确保消防车辆在枯水期也能顺利取水,吸水高度不超过6米。取水口设施需符合规定,通常设置格栅以防止杂物,格栅间距不得小于50毫米,或采用过滤管。市政给水系统当市政供水稳定时,消防系统可直接从市政管网获取水源。双路...
室内消火栓
水源
可以是水井吗
答:
1. 应至少有两口水井,每口水井的深井泵在一级供电负荷下均应能自动启动
,以确保在一路消防供水的情况下能够为消防系统提供足够的水量;2. 在其他情况下,可以视为只有一路消防供水。在满足消防用水量要求的前提下,以上规定应得到遵守。
消防水源
是
怎样
检查的
答:
3.利用井水作为消防水源时,
水井不应少于两眼
,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。(四)其他水源作为消防水源的条件 其他水源可以是雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等,一般只宜作为备用消防水源使用。但当以上所列的水源必须作为消防水...
取水点作用
消防
车取水口距离要求
答:
1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,
最大吸水高度不应超过6.0m
;2、当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。符合下列规定之一的,应设置消防水池 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户...
大家正在搜
井水可以作为消防水源吗
怎么看井水出水量
井水出水量测量方法
家用井水自吸泵抽水水量小
怎样提高水井出水量
自来水出水量小怎么办
如何提高井水的上水量
水井出水量一般多少
水井出水量
相关问题
井水作为消防水源应满足哪些条件
深水井可以作消防水源吗
消防水池大小怎么确定
消防系统中如果只有1个深水井怎么做两路水源
消防栓水可以用井水吗?井水是否属于天然水源?
天然水源作为消防用水的保证率是多少
消防水源对水质有什么要求
请问消防给水水源有哪几种途径可获得?