井下电工摸你考试

井下电工摸你考试

  井下电工试题
  一、填空题 1、电路中的中间环节(如变压器、输配电线路和开关设备等)起_传输电压_和_配电_的作用。 2、电路由_电源_、_负载_和_导线,开关_三个组成部分。
  3、在电路中,电阻的连接形式有_串联_、_并联_、_混联_三种。
  4、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有_三角形Y_连接和_星形△_连接。 5、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为_三相三线_制。
  6、万用表主要可以测量_直流电流_、_直流电压_、_交流电压_、_交流电流_以及_电阻_。 7、兆欧表(又叫摇表)是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备_绝缘电阻_的仪表。
  8、在正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路_运行_时,另一回路必须_带电_备用。
  9、变电硐室的绝缘用具包括_绝缘台_、_绝缘手套_和_绝缘靴_。
  10、采区变电所应用_不燃性材料_支护,硐室必须装设向_外_开的防火铁门。
  11、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足_设备检修_和_巷道运输_、矿车通过及其他设备安装的要求,并用_不燃性材料_支扩。
  12、变电硐室长度超过_6_米时,必须在硐室的两端各设一个出口。
  13、井下必须选用经_检验_合格的并取得煤矿矿用产品_安全标志_阻燃电缆。 14、巷道中电缆悬挂高度应保证电缆在_矿车掉道_时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或_输送机_上。
  15、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子_上_方,并保持_0.3_米以上的距离。
  16、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专供电,三专是指_专用线路_、_专用开关_、_专用变压器_。
  17、压人式局部通风机和启动装置,必须安装在_进风_巷道中,距掘进巷道回风口不得小于_10_米。 18、低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机可采用装有_选择性漏电保护装置_的线路供电,或与_采煤工作面分开_供电。
  19、局部通风机因故障停风时,必须_撤出人员_、_切断电源_。
  20、恢复局部通风机通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近_10_米以内风流中的瓦斯浓度都不超过_o.5%_时,方可人工开启局部通风机。 21、井下供电电缆连接应做到“三无”,即无_鸡爪子_、无_羊尾巴_和无_明接头_。
  22、电缆悬挂点的间距,在水平或倾斜井巷内不得超过_3_米,在主井井筒内不得超过_6_米。
  23、高、低电力电缆设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于_0.1_米。 24、电缆穿过墙壁部分应用_套管_保护,并_严密封堵管口_。
  25、井下电气三大保护是指_过流_保护,_接地_保护,_漏电_保护。 26、井下综合保护包括_照明 煤电钻_综合保护和_电动机_综合保护等。
  27、低压电网运行中,常见的过电流故障有_短路_、_过载_和_单相断线_三种。
  28、防爆电气设备人井前,应检查其_产品合格证_、_防爆合格证_和_煤矿矿用产品安全标志_及安全性能。
  29、煤电站综合保护装置的功能包括_检漏_、_漏电闭锁_、_短路_、_过负荷_、_断相_远距离启动和停止煤电钻。
  30、巷道内的通信和信号电缆与电力电缆应分挂在巷道两侧,如果受条件限制,则应敷设在电力电缆上方_0.1_米以上的地方。
  31、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号的间距不得超过_15_米。

  32、耙装机作业前,甲烷断电仪的传感器必须悬挂在_粑斗作业段_的上方。
  33、采掘工作面的移动机器,每班工作结束后和司机离开机器时,必须立即_切断电源_,并打开_离合器_。
  34、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,必须_停止用电钻打眼_。 35、采掘工作面及其他作业地点风流中电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须_停止工作_、_切断电源_、_撤离人员_、_进行处理_。
  36、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到_1.0%_以下时,方可通电开动。 37、停风区排放瓦斯后,只有恢复通风的巷道风流中瓦斯不超过_1.0%_和二氧化碳浓度不超过_1.5%_时,方可_人工_恢复局部通风机供电巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。 38、没有装备矿井安全监控系统的无瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须装备_风电_闭锁装置,采煤工作面装备_甲烷断电仪_。 39、没有装备矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出矿岩巷的掘进工作面必须装备_________闭锁装置或_______和__________闭锁装置。 40、在串车提升的斜巷中,应坚持__________,__________原则。 41、井下常用电缆分为_铠装_电缆、_矿用橡套_电缆和_塑料_电缆。 42、选择电缆断面一般采用_经济电流法_计算,即实际流过电缆的工作电流必须小于或等于所允许的_长时负荷电流_。
  43、防爆电气设备的总标志是_EX_。
  44、防爆电气设备的失爆是指矿用电气设备的隔爆外壳失去了_耐爆_性或_隔爆_性。 45、已失爆的任何防爆电气设备,都必须_禁止使用_,并不得在井下_长期存放_。
  46、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_额定_电流,又超过了_允许的过负荷时间_。
  47、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_短路_、_过负荷_、_接地_和_欠压释放_保护功能。
  48、井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设_短路_、_过负荷_和_漏电_保护装置。
  49、低压电动机的控制设备应具备_短路_、_过负荷_、_单相断线_、_漏电闭锁_保护装置及远程控制装置。
  50、_采区变电所_、_采区配电点_、其他机电硐室和几个水平电网的连接地线都应设置_辅助接地母线_。 51、电气设备保护装置的动作可靠性是指在线路和电气设备发生故障时,保护装置应能可靠动作,不会出现_拒绝动作_和_误_动作。
  52、本安型电气设备的级别分为_ia_和_ib_两个级别,煤矿一般选用_ib_等级即可。
  53、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电力电缆之间的距离应大于_0.1_米,高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于_50_毫米。
  54、对矿井电气保护装置的基本要求有_选择性_、_快速性_、_灵敏性_和_动作可靠性_。 55、电压保护包括_欠电压保护_和_过电压保护_。
  56、隔爆型电气设备的隔爆原理包括_耐爆_性和_隔爆_性。
  57、普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度_0%_以下的地点使用。
58、非专职人员和_非值班电气人员_不得擅自操作井下电气设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-07
摸你考试啊。
相似回答