建筑物防雷基础接地的做法,请教各位!

利用建筑物基础作为接地极时,防雷引下线的柱子焊两根钢筋作为引下用,我不明白的是承台以及桩基钢筋的焊法,桩打完后,桩头破开了,钢筋都露出来了,我们的引下点要焊到桩基内的两根钢筋上,
那么问题来了,通常情况桩基内的钢筋都被混凝土包裹着,不跟土壤有接触,电流能导入大地吗???
还是要焊一根扁铁,插入土壤中???
就这个疑惑,请教各位资深水电人士。

很简单,你说的防雷引下线是建筑物或者构筑物顶端(外露)的避雷线要有两根跟结构物内的钢筋网连接(焊接),而不是跟承台或者基础部位的钢筋连接。因为结构物内的钢筋,不管是基础桩柱,还是承台,都是钢筋网想链接的。如果你说的承台跟上面的墩柱或者结构物没有钢筋链接,那么你在绑扎承台钢筋网的时候,另外焊接两根钢筋或者钢板(40*4)的伸出去,伸到承台以上的墩柱里面,并与墩柱钢筋焊接就行了嘛。追问

答非所问,你估计没什么现场经验

追答

真是无语😓,地下的钢筋混凝土柱子本身就是导电体,建筑物避雷线只要跟结构物内钢筋连接起来就行了,跟你说这么多你还说“答非所问”,无语

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
高层建筑物接地是利用地下室柱钢筋做接地体吗?地下室基础柱下面需要打钎吗? 南方基本上都是利用建筑物柱中二根主筋做为接地引下线与桩基里面钢筋焊接,以桩基做为接地体,同时,在建筑物外墙正负0下70CM左右的样子预留几根引出线,作为电阻达不到要求时另外再打针的预留。一般都能达到要求的。电气接地只需要4欧母,防雷接地10欧姆,弱电接地1欧姆,同时有以上三种接地时,满足要求最高的即可。
第2个回答  2021-05-13
不需要再焊接扁铁,电流能导入大地追问

真的么,你们是这样做的么?我们这边两种做法,一是直接焊桩基钢筋,二是焊出一根扁铁,这边做的是厂房,引下点特别多,这不为了省点扁铁,如果规范要求可以焊桩基钢筋,那就再好不过了

第3个回答  2021-05-21

工程防雷接地的做法。

第4个回答  2021-05-12
建筑物防雷基础接地的做法,请教各位!建筑物防雷基础接地的做法,请一个专业的建筑专家请教懂这方面的防雷也很重要!
相似回答