1.
内部音响很大、很不均匀、有爆裂声。
2.
内部接触不良,或绝缘击穿,变压器发出放电的“劈啪”声。
3.
上层温升高或温升增加(与相同负荷和相应的周围空气温度相比较)发出超温警告信号后还不断上升。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/0eDjT00nDjII0TDeZZ.html
其他回答
第1个回答 2019-09-17
(1)内部音响很大、很不均匀、有爆裂声。
(2)内部接触不良,或绝缘击穿,变压器发出放电的“劈啪”声。
(3)上层温升高或温升增加(与相同负荷和相应的周围空气温度相比较)发出超温警告信号后还不断上升。
①发现上述现象时,应立即停止变压器的运行并报告值班队长。
②变压器事故过负荷时,应立即投入备用变压器或重新分配负荷。
③如变压器事故过负荷不能消除,并超过规定时,应立即报告矿生产调度、值班队长调整运行方式或限制负荷。
相似回答
变压器异常运行时有哪些现象
答:
1.内部音响很大、很不均匀、有爆裂声。2.内部接触不良,或绝缘击穿,变压器发出放电的“劈啪”声
。3.
上层温升高或温升增加
(与相同负荷和相应的周围空气温度相比较)发出超温警告信号后还不断上升。
变压器
超负荷
运行
会
有什么
后果?
答:
变压器的超负荷运转是指变压器运转时超越了铭牌上规则的电流值。
变压器长时间处于严重超载运行,不仅使变压器出力降低,而且还使变损增大
,以及还会出现变台设备损坏的情况,这不利于变压器经济安全运行。一、超载运行使变压器效率降低 变压器的损耗主要来自变压器内部的铁损和铜损,根据变压器效率曲线可知,当变压...
变压器运行
中出现的不正常
现象有哪些
?
答:
(1)内部声响很大,极不均匀,并有爆裂声
。(2)正常负荷和正常冷却条件下,
温度不正常,并不断上升
。
(3)油枕或防爆管喷油
。(4)
严重渗、漏油
,油面下降到低于油位指示计的限度。
(5)油色变化很大,油内出现碳质
。(6)套管严重破损,并有放电现象。(7)接点严重发热、变色。(8)变压器冒...
变压器异常
及处理
答:
1.变压器异常运行现象 在变压器运行中,当发现以下现象之一时,
立即汇报值长
;
变压器声音比正常大、声音异常;变压器油温、线圈温度异常升高
;变压器油位过高或过低;瓦斯继电器内有气体,或轻瓦斯信号发生;冷却装置发生故障;干式变压器线圈、铁芯、接头、抽头过热。2.变压器异常运行的处理 ⑴变压器...