悬挑1.8米跨度4.2米的阳台,截面250*500上部3根20加2根2排,底部3根16,箍筋8间距10,腰筋2根12,可以吗?
题主所说的悬挑2米,跨度4米的阳台,截面250x500的悬挑梁,上部钢筋采用5C20 3/2,底筋为3C16,箍筋为C8@100,腰筋为2C12,这样配置是足够的。下面是个人通过模型简单帮你算了一下,如下图所示:
上图中是梁配筋的计算结果,计算的悬挑梁上部钢筋配筋面积是900mm2,题主配置的5C20(面积1571mm2)所以足够啦。上述计算时采用螺纹钢(三级钢),混凝土是用的C30的算的结果。