规划设计一个小型食品或者药品加工厂所需要的符合国家标准或行业企业标准的实验室(化验室)方案?

如题所述

SICOLAB食品检测实验室规划设计方案,如下
一、SICOLAB实验室基本设计
(1)实验室的面积不仅应满足检测工作的需要,还应为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间,以及为测试人员和管理人员预留工作空间。
(2)在实际工程设计中,实验室设计应满足使用要求,还要考虑到通风柜、实验台及实验仪器设备的布置、结构选型以及管道空间布置紧密结合。
(3)一般常规食品检测实验室如无大型落地仪器,建议设计一个岛式或半岛式中央式实验台,并且与外窗垂直布置。
二、SICOLAB实验室照明设计
(1)检测室的检测操作区域应设计有足够照明,按照国家设计标准,照明度设计应不低于 250 lx,对于实验室还必须关注照明的均匀度,当检测区域灯光达不到要求时,必须设计成一般照明加局部照明,而且局部照明不应低于 50 lx。
(2)实验室应采用分区照明、分段照明,分区设置灯控开关。实验区和走道的灯光分开布置,照明负荷设计成单独配电装置或单独回路供电,并且是单独开关和保护电器。
三、SICOLAB实验室安全防护设计
(1)建立并实施安全措施。化学实验区域、贮存危险化学品等有潜在危险的区域应施加有安全隔离措施,并给出明显、醒目的警示标志。
(2)安装紧急冲淋洗设备、急冲淋洗眼器、万向抽气罩等,应与实验室共同设计并同时投入使用,并为工作人员配备进行相关的安全防护的培训。
四、SICOLAB实验室通风空调设计
(1)常规食品实验室如需要设计排风系统,应考虑排风及送风两个方面。需要连续使用排风系统的检测室应设计有送风系统,送风量约为排风量的70%,并且对送风系统设计有空气净化处理功能。
(2)实验室在空调系统的制冷方式和制冷装置的选择,应根据现场的热源、电源、水源以及空气调节所需制冷量、工艺需求与特点等情况,再衡量技术与经济两个因素后确定。
五、SICOLAB实验室接地设计
实验室应具备各种适当的接地措施,并予以维护,如果需要,还应提供到每个大型仪器或设备的接地。实验室一般用电及辅助用电,采用和整个实验大楼共用接地,接地电阻设计为 4 Ω。
六、SICOLAB实验室防雷设计
实验室的精密电子设备应放置在建筑物内的中间位置。按JGJ91-2019 科研建筑设计标准 《科学实验室建筑设计规范》,实验室不宜贴靠有窗外墙布置边实验台,可以与外窗平行布置,台面与外墙之间的净距不应小于 1.30 m,这样才能减少雷击引起的损坏。