知道压力和管径,自来水流量怎么计算

如题所述

1. 如果你的管道长度是650米,水力坡度J可以通过公式J = (压力差 / 管道长度)计算得出,其中压力差以KPa为单位。根据给定的数据,我们有J = 0.25 * 1000 Kpa / 650 m = 0.3846153846 Kpa/m。
2. 从《建筑给水排水工程》附录表中,根据水力坡度J,查得管道平均流速V为0.91 m/s。
3. 流量Q可以通过公式Q = V * π * D²/4计算,其中V是流速,π是圆周率,D是管道直径。代入数值得到Q = 0.91 * 3.1416 * (0.025 m)²/4 = 4.47 * 10^(-4) m³/s = 1.61 m³/h。
4. 关于补充提到的压力直接排放,如果管道长度为10米,水力坡度J = 25 Kpa/m。由于水力坡度过大,从附录表中查不到相应的管道平均流速。
5. 对于DN25管道,可以使用摩尔摩擦阻力公式S = k * n²/d⁵.33来计算,其中k、n、d分别代表常数和管道直径。计算得到S = 10.3 * (0.012)²/(0.025)⁵.33 = 513。
6. 流量Q可以通过公式Q = √(P/(ρ * g * S * L))计算,其中P是压力差,ρ是流体密度,g是重力加速度,S是摩尔摩擦阻力,L是管道长度。代入数值得到Q = √(0.25 * 1000000/(1000 * 9.8 * 513 * 10)) = 0.071 m³/s = 256 m³/h。
注意:以上计算假设流体为水,密度ρ取值为1000 kg/m³,重力加速度g取值为9.81 m/s²。这些计算是基于理想状态,实际情况可能会有所不同。