00问答网
所有问题
45kw的电加热配几平方的铜线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-11-15
三相额定电压380V,45KW的电加热,额定电流在67.5A之间,需配10平方毫米的铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/0jejne0T.html
其他回答
第1个回答 2008-11-15
如果是三相380加热,则加热电流为68A,应配16平方的铜芯电缆,如果工作环境温度较高应选用硅橡胶高温线。
第2个回答 推荐于2016-01-22
负载类型:阻性
工作电压:380V
额定功率:45KW
根据计算得出额定工作电流为:68A
考虑0.9温升比
应配电缆为:YJV-3*16mm2 (铜芯)
10平方毫米的铜芯电缆承载电流为:55A
16平方毫米的铜芯电缆承载电流为:75A本回答被提问者采纳
相似回答
三相三线440v
45kw电加热
应该是多大的电流呢 每根线上电流多大呢 应该用...
答:
90A电流,
铜线须16平方线
,铝线须25平方线
24
千瓦电加热多少平方
线
答:
24千瓦的加热设备,
如果电压是220V供电的,需要16平方的铜线
,如果是三相380V供电的,需要10平方的铜线
4.5千瓦的
设备电流是多大?需要多粗的单股
铜线
才能安全?
答:
回答:换成4平方就可以了。2.5的确实有点细。 10下5,也就是4
平方的
铝线可以承受20A电流,但是手册中一般标12A,
铜线
升级算,按6平方计算,可承受30A,相当于6千多瓦,所以,4平方就可以了。如果环境温度高,而且以后这个线路可能再加别的设备,那么换6平方的就可以。
24
千瓦电加热
用
多少平方的
线
答:
用10平方的铜线即可
。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--...
大家正在搜
6平方铜线配63安漏电保护器
6平方铜线配多大的漏保
导热油加热与电加热
2.5平方铜线配多大空开
单相10平方铜线配多大空开
太阳能电加热不加热怎么办
铜线配线表
铜线怎么配空开
电加热
相关问题
45KW功率的电机需要多少平方的电线
45KW电机用多少平方的线
三相三线440v45kw电加热应该是多大的电流呢 每根线上电...
45kw的电40米的线长,要用几平方的铜线?
总功率45kw三相电全开多少平方的铜线能承受住
220v45kw用多大电线
380V45KW的电源要用多少平方的电源线?
45KW的电机应该用多大的电缆?