00问答网
所有问题
空调关机后 外机火线零线 碰线会烧坏外机吗 压缩机可以不按管线测试吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-11
导线碰线只会在碰线位置烧毁导线。一般不会损坏压缩机。压缩机不用控制板也可以单独通电测试运行。关键要接对线。
追问
谢谢你,朋友
外机单独测试,怎么接线,就是火线零线接好就行吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/0jj0ejjZjTBTTTnBBZ.html
相似回答
220V
火线零线
接反能造成
压缩机
坏
吗?
答:
不会
,220V的电机和压缩机电机是不区分零火线的,零火线接错也可以正常运转,但是零火线与电容的线不能接错,接错很可能会烧线圈
空调接错
线了会烧坏空调吗
答:
不会
。如果电源线和信号控制线接错,室外机不可能收到室内机控制主板发出的信号,压缩机的电路不可能形成回路,更不会烧坏。如果三相空调因相序不匹配而错接,为了保护压缩机,仅仅在电路上设计了多种保护电路,使空调具有过电压、欠电压、过流、过热和压力保护等保护功能。空调有的压缩机内部装有热继电...
三相电的
空调
四线只接了一根
火线
一根
零线会烧坏
压宿
机吗?
答:
是不会烧坏压缩机的
。三相电空调,压缩机必然是三相电机,三相电机是不接零线的,那么电机就只接入一根火线,是行成不了回路的,所以电机不会烧。而且三相电空调,也必然有相序保护器,相序保护装置,不止保护相序错误,也会保护缺相,所以,只接入220零线火线,相序保护就动作了,压缩机工作接触器都不会...
空调
内外机
压缩机线
和风机线接错
答:
火线零线接错,容易烧掉压缩机和风机
。压缩机火线和风机火线接错,容易导致启动不正常,压缩机频繁启动容易损坏压缩机的寿命。但是如果立马发现,立马改回来就不会有什么大的问题的。房间空气调节器 一种向密封空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环...
大家正在搜
空调接线分火线零线吗
空调零线火线反了会怎样
变频空调分零线火线吗
火线零线接反会跳闸吗
火线与零线相碰后果
零线火线接反了会怎样
接灯头要分火线零线吗
火线地线零线怎么接
插座火线零线接反会怎么样
相关问题
用万能表测空调外机时火线和零线是接通的。这是短路吗?是什么部...
空调压缩机电容有的是火线进电容 有的是零线进电容对吗? 还有...
火线零线接反用空调有影响吗
分体空调室外机的电源线火线与零线接反压缩机运不运转?
空调为什么压缩机和外内风机的运行端要接一根零线,接火线会怎么...
分体空调室外机的电源线火线与零线接反压缩机运不运转?
为什么空调压缩机上面有三根线?火线零线怎么分辨?都起什么作用...
空调移机的时候如果压缩机的火线零线接反 会不会导致通电不开机...