请问怎样根据配筋简图选取梁配筋?

从PKPM计算得到配筋简图后,得到的是钢筋面积吧?
据说一般都不直接用PKPM生成的梁配筋图,比较乱,而且错误比较多。
那么我们根据配筋简图应该怎么样合理的选取钢筋呢?

例一:
配筋简图:0-0-7,为边支座
2φ16 + 1φ20 = 716
或者 3φ18 = 763
例二:
配筋简图:11-0-0,边支座
3φ18 + 2φ16 = 1165
或者 2φ18 + 2φ20 = 1137

就是想问问有什么原则没有?比如钢筋种类能只选一种,就不用两种来配;两种钢筋根数加起来越少越好;钢筋直径相差越小越好;之类的问题。

谢谢大家的解答和讨论!

一般来说结构设计人员对计算结果会有个初步的判断,如果正确的就会按计算结果进行选配钢筋。
在选配钢筋时,首先要注意梁截面尺寸,梁面钢筋必须保证净距不小于30与1.5d(所用梁面钢筋直径最大值)的大值,以住宅为例:240的梁,梁面第一排最多放4根22,如果是25的钢筋就只能放3根。3根25是1473,4根22是1520,这样就会有区别了,如果是0-7-14那两个都没错,但是显然用25的安全储备少,而且裂缝方面没有用22的好,拉通筋用大直径也会比用小直径的浪费。不管是同直径还是多种直径的钢筋,并不是钢筋根数越少越好。
在选配钢筋时尽量使用同直径的钢筋,方便施工,同一根梁里不宜出现多于3种直径的钢筋。一般来说能用一排钢筋的解决的尽量不要用2排钢筋,如例二,如果是240的梁,我更倾向于用4根20,一来安全储备有了,二来一排钢筋就可以解决问题,3根18+2根16实际上是放成两牌的,这样在计算时取合力点位会减小内力臂,程序只有在配筋率超过1%时才考虑两排钢筋的合力点位置,否则全是按保护层加直径的一半计算As。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-12
感觉您举的两个例子,都是“或者”的配筋合理一些。
个人理解您所说“钢筋种类”可能指的钢筋直径吧?一般情况下要考虑钢筋排列时净间距不能小于25mm,稍大些更好,否则,砼内石子下不去,会影响钢筋砼质量。
钢筋直径如能一致尽量一致,不能一致也应尽量接近,最好是两个最近的规格,如Φ16与Φ18,Φ20与Φ22等。如梁的跨度大,支座上排钢筋在负弯矩受力区以外,可以和架立筋搭接,以节省钢筋用量,但下料、施工麻烦。
钢筋直径的选择在满足配筋量的前提下,应适中。还是那个原则,要满足钢筋净间距要求,过粗过细都不好。
第2个回答  推荐于2017-10-08

    G0.4—0.4 指的是梁上的箍筋截面面积为40mm2,7—0—7指的是梁上部钢筋面积需700mm2

    3—5—3指梁的底部钢筋需500mm2,1.5指柱的角筋面积为150mm2,5指柱子的这一侧钢筋面积需500mm2,3指柱子的另一侧钢筋需300mm2,0.44指柱的轴压比为0.44,G1.1—0.0指柱的箍筋面积需140mm2。

第3个回答  2008-11-12
一般梁的受力钢筋在一截面中最好配一种规格,钢筋直径不要超过一个级别,不能低于所计算的钢筋面积,一般情况下要考虑钢筋排列时净间距不能小于25mm,也不是两种钢筋根数加起来越少越好
2φ16 + 1φ20 = 716
或者 3φ18 = 763 这例应选用后者,前者已超过两个级差。
3φ18 + 2φ16 = 1165
或者 2φ18 + 2φ20 = 1137 这例如是不少于计算面积应选用后者。