独立基础承台到连系梁之间形成1.8M短柱箍筋是否需要全加密吗?是否允许有焊接接头。在哪本设计规范规

独立基础承台到连系梁之间形成1.8M短柱箍筋是否需要全加密吗?是否允许有焊接接头。在哪本设计规范规定 ?

你所说的情况是不是承台埋深较大,然后在大约正负零的位置做了连系梁?
这种情况下,显然你的结构嵌固是在基础顶面,这时,1.8m的短柱就是剪跨比小于2的柱子了,按照《混凝土结构设计规范》11.4.12第4款,箍筋加密。
焊接接头这个,可以看下规范11.1.7条第4款,和条文说明。是可以做接头的。
但是实际上何必呢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-21
全加密,可以焊接