1.有人说:“因供电部门供电是三相四线,当零线断后通过另一相串联成了一条回路,这时回路的电压就是380V那它当然要烧设备。”
2. 但是有个测试:“两层小楼,楼上装一盏100W灯泡接在A相,楼下接两盏100W灯在B相,共用进户零线。某天晚上开灯后发现楼上等特别亮,而楼下的特别暗,不久后楼上的灯便烧了,楼下的灯也不亮了。 ”原因是进户零线断了,也就是楼下的两盏灯并联和楼上的一盏灯串联在380V的电路中。两盏灯的并联电阻和一盏灯的电阻不同,串联的话分压不同,零线断时,楼上的一个灯泡的电压是380*2/3=253V,楼下的两个灯泡的电压是380*1/3=127V.
3. "如果是单相设备,瞬间就会导致相位漂移
相位漂移造成的后果就是,某一相或两相电压突然降低,另外两相或一相突然升高,直接的损坏设备
即220V电力系统中的220V对地电位相线可能会电压降低无限接近0伏特,或者升高无限接近380伏特。"
4. “零线烧断220电压变380烧坏所有电脑”
5.“沙河口区华北路475号楼居民突然发现家里的电器纷纷失灵。“早上一开灯就忽明忽暗的,然后就不亮了。”昨日8时50分许,475号楼1楼一家美发店的店主告诉记者。物业维修人员称,全楼总电闸上的零线被烧断。该楼居民反映从1日晚上电压就不稳。“屋里的灯泡突然特别亮,电视不停地闪。”居民姜女士表示,当居民用电子测量器测量时,发现电表上的电压居然高达380伏。“电视啪啪直响,然后就灭了,家里所有电器全都不好用了。”居民冯先生说,该楼电压不稳的问题已存在很长时间,傍晚经常跳闸。该楼物业的维修人员张先生表示,造成停电的原因是总电闸的零线被烧断,导致楼内电路只有火线,电压突然上升。”
到底上面的说法哪个是科学的?
我的理解是如果零线断了的话,那么相线是可以通过负载和另一个相线构成回路,此回路是380V。但是对于每一个相上的负载来说,他们是并联的,而对于另一相上的负载来说,两个相之间的负载是串联的。也就是说,由于串联降压的原理,电压会降低到380V的水平,如果三相的负载是平衡的话,那么相之间的电压只有380V的一半即190V了
1. 怎么会烧电器呢?
2. 到底三相四线制零线断会怎么样?有哪些情形会出现?
3. 如果是中性点不接地系统中,中性线断会怎么样呢?
谢谢高手,帮帮小弟!!
我觉得应该是这样的:
对于三相四线来说,如果零线断,烧不烧电器,应该分不同的情况:
1.)如果三相的负载基本相同的话,比如说每一相均带30个相同瓦数的灯泡,相电压一直是380V,由于是串联,所以所有的灯泡的电压应该都是相同的,就是190V。这时候电灯变暗了,因为低于220V。如果这样是不会烧毁灯泡的。负载小的那相的电压就不会超过220V,就应该是安全的。
2.) 如果三相的负载不平衡,而且相差很大的话,那么烧电器的可能性就大大增加了。当然也要考虑电器的类型和电器的耐高压程度。
"小燕子"说的太武断了,我不认同,她说:“有零线的时候,零线和火线间的电压为220V,当零线断了的话,就成了火线与火线回路了,他们之间电压就成了380V,一般的电器的稳定电压都是220V,所以他就会烧掉电器。”
总结:
1.应该说负载越大的那相上的电器没事,因为串联导致分压。
2.负载越小的那相上的电器的电压就高,容易烧电器。
3.由于是三相,负载的大小是相对的,任何一相和另外两相都会构成回路。