下列高层建筑室内临时高压消火栓给水系统消防主泵房启、停控制方式中,不正确是( )。

A.每个消火栓处应能直接启动消防主泵
B.消防控制中心应能手动启动消防主泵
C.消防水泵房应能强制启、停消防主泵
D.消防水池最低水位应能自动停止消防水泵
E.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能

【答案】:A、D
选项A,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19:“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵开关,但可作为发出报警信号开关或启动干式消火栓系统快速启闭装置等”,故A错误;选项B,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.7:“11.0.7消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:1消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接手动直接启泵按钮”,故B正确;选项C,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.8:“消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置”,故C正确;选项D,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.2:“消防水泵不应设置自动停泵控制功能,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定”,故D错误;选项E,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12:“消防水泵控制柜设置机械应启泵功能,并应保证在控制柜内控制线路发生故障时由有管理权限人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作”故E正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答