请问下面这张梁的配筋图有什么问题吗?

如题所述

     梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C20,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300MPa,非抗震设计,箍筋设计强度fyv=270MPa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=180kN

    查混凝土规范表4.1.4可知
                           fc=9.6MPa        ft=1.10MPa
        由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
                           βc=1.0
        截面面积
                           A=bh
                            =250×500
                            =125000mm2
        截面有效高度
                           h0=h-as=500-35=465mm
        截面腹板高度
                           hw=h0=465mm
        由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
                           τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×9.6=2.39MPa
        剪力产生的剪应力
                           τV=V/b/h0
                             =180000/250/465
                             =1.55MPa
        剪应力τV<τmax,截面尺寸满足条件。
        由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力
                           Vc=0.7ftbh0
                             =0.7×1.10×250×465
                             =89616.74N
        根据混凝土规范可知抗剪箍筋面积
                           Asv=(V-Vc)s/(fyvh0)
                             =(180000-89616.74)×100/(270×465)
                             =71.99mm2
        取箍筋最小配筋率
                           ρsvmin=0.0010
        同一截面最小箍筋面积
                           Asvmin=ρsvminbs
                               =0.0010×250×100
                               =24.47mm2 <Asv
        取箍筋面积
                           Asv=71.99mm2
    2.

    梁截面宽度b=250mm,高度h=700mm,上翼缘宽度b'f=600mm,上翼缘高度h'f=100mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=6000mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360MPa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁中,该梁为独立梁,截面设计弯矩M=580kN·m,截面下部受拉。

     构件截面特性计算
                           A=210000mm2, Ix=9799999488.0mm4
        查混凝土规范表4.1.4可知
                           fc=14.3MPa        ft=1.43MPa
        由混凝土规范6.2.6条可知
                           α1=1.0             β1=0.8
        由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
                           εcu=0.0033
        由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
                           Es=200000MPa
        相对界限受压区高度
                           ξb=0.518
        截面有效高度
                           h0=h-a's=700-35=665mm
        受拉钢筋最小配筋率
                           ρsmin=0.0020
        受拉钢筋最小配筋面积
                           Asmin=ρsminbh
                              =0.0020×250×700
                              =350mm2
        受压翼缘能承担的最大弯矩
                           M'fmax=α1fcb'fh'f(h0-0.5h'f)
                               =1.0×14.3×600×100×(665-50)
                               =528829728N·mm <M
        按T形截面计算,受压翼缘承担的弯矩
                           M'f=α1fc(b'f-b)h'f(h0-0.5h'f)
                             =1.0×14.3×(600-250)×100×(665-0.5×100)
                             =308484000N·mm
        混凝土能承受的最大弯矩
                           Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)+M'f
                              =1.0×14.3×0.518×665×250×(665-0.5×0.518×665)+308484000
                              =916378432N·mm >M
        由混凝土规范公式(6.2.11-2)可得
                           αs=(M-M'f)/α1/fc/b/h20
                             =(580000000-308484000)/1.0/14.3/250/6652
                             =0.17
        截面相对受压区高度
                           ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.17)0.5=0.189
        由混凝土规范公式(6.2.11-3)可得受拉钢筋面积
                           As=(α1fcbξh0+α1fc(b'f-b)h'f)/fy
                             =(1.0×14.3×250×0.19×665+1.0×14.3×(600-250)×100)/360
                             =2646.04mm2
        受拉钢筋配筋率
                           ρs=As/b/h
                             =2646.04/250/700
                             =0.0151
        由于ρs>0.01,为避免钢筋过于拥挤,将受拉钢筋分两排布置,取截面有效高度
                           h0=h-as-25=640mm
        经重新计算,可得计算需要受拉钢筋面积
                           As=2776.37mm2
        As>Asmin,取受拉钢筋面积
                           As=2776.37mm2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考