现在的光伏和风力发电在并网的时候需要什么检测吗?

如题所述

很明确的告诉你是需要的,无论是光伏还是风力发电如果想并网必须按照供电局的要求进行监测,符合各省电网公司标准后才能并网,具体每个省分供电局的要求都不一样,可以详细咨询一下,另外对电能质量的相关参数都有国家标准。追问

都检测那些参数,需要用到什么检测仪器吗?

追答

对基本的电压、电流、频率、功率需要检测,另外还有很多电能质量参数,例如谐波,波动闪变、不平衡等等,需要用到电能质量在线监测设备进行实时在线监测,符合了省份的电能质量标准才能并网,之前在光伏的并网现场看到过这种设备,记得是ZLG致远电子的,希望对您有帮助

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-28
需要检测电网电压、频率、相位等参数。
第2个回答  2024-05-09

风力发电和光伏并网的时候需要做一系列检测项目,以确保它们能够安全、稳定地并入电网,并对电网的运行不产生负面影响。以下是一些主要的检测项目:

    电能质量测试:这是并网调试的重要部分,包括电压波动、频率偏差、谐波含量等方面的测试。这些测试可以通过专业的电能质量分析仪器进行,以确保风电和光伏设备产生的电能符合电网的要求。

    绝缘性能测试:绝缘性能是保证风电和光伏发电系统安全运行的重要因素之一。在并网调试过程中,需要对发电机、变压器、开关设备等电气设备的绝缘性能进行测试,以确保其符合设计要求。这可以通过绝缘电阻测试仪、介质损失角正切测试仪等仪器进行。

    保护装置测试:风电和光伏发电系统的保护装置是确保其安全运行的重要组成部分。在并网调试过程中,需要对保护装置进行测试,以确保其能够在系统故障时及时动作,保护系统不受损坏。这可以通过继电保护测试仪等仪器进行。

    并网稳定性测试:风电和光伏发电系统并网运行后,需要与电网公司进行系统并网稳定性测试。这包括验证系统在各种条件下的运行稳定性,如不同风速、光照强度等。这有助于确保系统不会对电网造成不利影响。

    电气性能测试:对于风电设备,包括电压、电流、频率、功率因数等参数的测试,以确保其符合电网要求。对于光伏设备,可能包括光伏组件的电压、电流、功率等参数的测试。

    机械性能测试:对于风电设备,这可能包括转动惯量、机械阻尼、轴系对中情况等测试,以确保其能够安全稳定地运行。

    涉网保护测试:这包括频率保护、电压保护、低电压穿越能力等测试,以确保风电和光伏设备在电网故障时能够安全停机。

    以上测试项目的具体内容和要求可能因地区、设备类型和电网要求而有所不同。因此,在进行并网调试时,需要根据具体情况制定相应的测试方案,并遵循相关的标准和规范进行操作。