00问答网
所有问题
防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的()构成。2010
A.圆钢
B.扁钢
C.裸导线
D.线槽
E.钢管
举报该问题
推荐答案 2023-05-05
【答案】:A、B、C
本题考核的是防雷保护装置的组成。防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线,还有利用建筑物钢筋混凝土立柱中的一对钢筋作引下线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D000reT0ZneDnBeBjTB.html
相似回答
防雷装置的主要
组成有哪些
答:
引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体。
主要形式:有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线
。
建筑物防雷装置
专设
引下线的
敷设部位及敷设方式是
( )
。
答:
【答案】:D 根据《
建筑物防雷
设计规范》(GB 50057—
2010)
第5.3.4条规定,专设
引下线
应沿建筑物外墙外
表面明敷
,并应经最短路径接地;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
建筑物防雷装置引下线
规定?
答:
2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80`mm^2`.3、
建筑物的
消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。4、采用多根引下线时,宜在各
引下线上
于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡...
防雷
接地系统怎么做?防雷接地系统安装
答:
一、根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),
外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置
。 (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、看板、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电...
大家正在搜
防雷引下线的数量与建筑物
防雷引下线可否设在建筑物中间
第一类防雷建筑的引下线间距
第一类防雷建筑物至少有几条引下线
建筑防雷引下线
建筑防雷引下线规范
建筑物防雷装置
防雷引下线的要求
防雷引下线截面要求