火线外面铁管电压高达110V是咋回事?两相开关控制灯,主火线入开关,2根控制灯的火线从开关引出,3根火线都是经过铁管走线连接开关到厨房吊顶,主火线通电后,火线外面的铁管就有36v电压,打开一个开关,2条火线带电,铁管电压55v,两个开关都打开,3条火线通电,铁管电压110v,这是啥原因呀,都不敢开灯了?怎么会这么高电压呢?难道是感应带电?其他一些开关走线的铁管内火线通电时没发现铁管有电压呀?
电压是用电笔的“直接测检”端测量。能确认火线不漏电,开关和灯之间的重新更换了三根火线也是同样问题。
求大神解答,感谢!
非常谢谢您的专业解析!
这种感应电压高到110V算正常吗,这么高电压碰到会被电到吗?55V时手碰到没感觉,已经超出安全电压了吧?
如果铁管不接地,都会产生感应电压吗?有些铁管没测出电压。
还有个问题,我用测电笔的“感应断点测试”显示55V时,用测电笔的“直接测检”显示110V,是否是测电笔不准呢?
多谢!
再请问,照明走线时,一般有地线同行吗?规范做法也是三条线一起布线?
追答人体的感觉不是用电压界定的,而是按照电流来的,这样小的电容不能提供什么电流,因此,“当手碰到”这个条件发生时,已经没有电压存在了(可以用电笔检测“手碰到”前后的电压变化)。
这种感应电压本来就不是稳定的值,谈不上准确。
照明走线不一定有地线陪行,插座走线才必须有安全地线。
明白了,感谢严教授!!
谢谢关注,不过我的主要问题是为何铁管会带电而且电压这么高?
谢谢您!!
追答下面的问题,我来回答:
1、不是测电笔不准,测电笔使用电阻很大,与大地形成回路的电阻就很大,所以,会显示很大的电压,用2种不同模式测量,内部电阻不同,感应电流本来就很小,假设它是个定值,U=I*R,R小显示的U就小。
2、安全电压,国家规定安全电压是36V,它是根据一般人群的人体电阻(普遍大于1K)计算得到的,实践证明,人的心脏通过电流40mA以上,就能致人死亡,U=I*R,所以,某人如果电阻特别小,36V也会电死他。但是,感应电压很大,感应电流却是很小的,电不死人。
3、如果铁管是预埋的,规范要求就必须接地,你说的情况,可能是后加的(或者没有按规范接地),与要不要三条线一起布线无关。